第898問次のうち、電気工事士法で規定される「一般用電気工作物」に該当しないものはどれか。
- A一般住宅の屋内配線
- B小規模な商店の照明設備
- C600V以下の電圧で受電する工場の配線
- D高圧(6000V)で受電するビルの配線設備
正解と解説を見る
正解:D.高圧(6000V)で受電するビルの配線設備
高圧以上の電圧で受電する電気工作物は、事業用電気工作物(自家用電気工作物)に分類され、一般用電気工作物には含まれません。
この問題の解説ページを開く →自動火災報知設備の配線方法・接地工事・各種試験方法を学ぶ分野です。電線の選定(耐熱配線・耐火配線)、配管・配線方法、絶縁抵抗試験、地絡試験、感知器の動作試験、受信機の機能試験などが含まれます。実務に直結する内容で、施工現場で重要な知識が問われます。
この分野の問題206問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.高圧(6000V)で受電するビルの配線設備
高圧以上の電圧で受電する電気工作物は、事業用電気工作物(自家用電気工作物)に分類され、一般用電気工作物には含まれません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.一般用電気工作物および最大電力500kW未満の自家用電気工作物(ネオン工事・非常用予備発電装置工事を除く)
第一種電気工事士は、第二種電気工事士の範囲(一般用)に加え、一定規模の自家用電気工作物の工事も行うことができます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.PSEマークが表示されているものでなければ使用してはならない
電気工事士等は、原則としてPSEマーク等の定められた表示が付されている電気用品でなければ、工事に使用してはなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.元の電線の引張強さを20%以上減少させてはならない
電線が抜けたり断線したりするのを防ぐため、接続部の機械的強度は元の電線の80%以上(20%以上の減少不可)を保つ必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.元の電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆する
感電や短絡を防ぐため、自己融着テープやビニルテープ等を重ね巻きし、元の被覆と同等以上の絶縁性能を持たせます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.リングスリーブ等の接続器具を使用するか、ハンダ付け等の適切な処理をしなければならない
単純にねじり合わせるだけでは接続不良(接触抵抗の増大)や引張強度の低下を招くため、圧着接続やハンダ付けが必須です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.作業前に必ず電源(ブレーカー)を切り、検電器で無電圧を確認すること
感電事故を防ぐため、活線作業(電気が通っている状態での作業)を避け、確実な停電確認を行うことが何よりも重要です。
この問題の解説ページを開く →