消防設備士乙種4類 ⑤ 設備等の工事・整備

自動火災報知設備の配線方法・接地工事・各種試験方法を学ぶ分野です。電線の選定(耐熱配線・耐火配線)、配管・配線方法、絶縁抵抗試験、地絡試験、感知器の動作試験、受信機の機能試験などが含まれます。実務に直結する内容で、施工現場で重要な知識が問われます。

この分野の問題206問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

クイズモードで挑戦 →

898次のうち、電気工事士法で規定される「一般用電気工作物」に該当しないものはどれか。

  1. A一般住宅の屋内配線
  2. B小規模な商店の照明設備
  3. C600V以下の電圧で受電する工場の配線
  4. D高圧(6000V)で受電するビルの配線設備
正解と解説を見る

正解:D高圧(6000V)で受電するビルの配線設備

高圧以上の電圧で受電する電気工作物は、事業用電気工作物(自家用電気工作物)に分類され、一般用電気工作物には含まれません。

この問題の解説ページを開く →

899電気工事士でなければ従事してはならない「電気工事」に該当する作業はどれか。

  1. A電球の交換
  2. Bコンセントのカバーの取り替え
  3. C電線同士を接続する作業
  4. Dヒューズの取り替え
正解と解説を見る

正解:C電線同士を接続する作業

電線相互を接続する作業など、感電や火災の危険性が高い作業は電気工事士の独占業務として法律で規制されています。

この問題の解説ページを開く →

900電気工事士の資格を持たない者(無資格者)が行うことができる「軽微な作業」に該当しないものはどれか。

  1. A電圧600V以下の電力量計を取り付ける作業
  2. B露出型コンセントを取り替える作業
  3. Cコードにプラグを取り付ける作業
  4. Dナイフスイッチにヒューズを取り付ける作業
正解と解説を見る

正解:B露出型コンセントを取り替える作業

コンセントの取り替えや配線器具の設置・変更は、漏電や火災の危険があるため、電気工事士でなければ行えません。

この問題の解説ページを開く →

901「軽微な工事」として、電気工事士の資格がなくても行える作業の電圧の条件はどれか。

  1. A電圧30V以下
  2. B電圧36V以下
  3. C電圧100V以下
  4. D電圧600V以下
正解と解説を見る

正解:B電圧36V以下

インターホンや火災報知器の信号線など、電圧36V以下の弱電流電線に関する工事は、危険性が低いため無資格で行えます。

この問題の解説ページを開く →

902第一種電気工事士が従事できる電気工事の範囲として正しいものはどれか。

  1. A一般用電気工作物のみ
  2. B最大電力500kW未満の自家用電気工作物のみ
  3. C一般用電気工作物および最大電力500kW未満の自家用電気工作物(ネオン工事・非常用予備発電装置工事を除く)
  4. Dすべての自家用電気工作物
正解と解説を見る

正解:C一般用電気工作物および最大電力500kW未満の自家用電気工作物(ネオン工事・非常用予備発電装置工事を除く)

第一種電気工事士は、第二種電気工事士の範囲(一般用)に加え、一定規模の自家用電気工作物の工事も行うことができます。

この問題の解説ページを開く →

903第二種電気工事士が従事できる電気工事の範囲として正しいものはどれか。

  1. Aすべての電気工作物
  2. B最大電力100kW未満の自家用電気工作物
  3. C一般用電気工作物のみ
  4. D電圧36V以下の弱電流回路のみ
正解と解説を見る

正解:C一般用電気工作物のみ

第二種電気工事士は、一般住宅や小規模店舗などの「一般用電気工作物」の電気工事にのみ従事できます。

この問題の解説ページを開く →

904自家用電気工作物のうち、ネオン工事や非常用予備発電装置工事を行うために必要な資格(または認定)はどれか。

  1. A第二種電気工事士
  2. B第一種電気工事士のみで可能
  3. C特種電気工事資格者(または認定証)
  4. D電気主任技術者
正解と解説を見る

正解:C特種電気工事資格者(または認定証)

第一種電気工事士であっても、特殊な知識と技能を要するネオン工事などは、特種電気工事資格者の資格が必要です。

この問題の解説ページを開く →

905電気工事士免状の交付権者は誰か。

  1. A総務大臣
  2. B経済産業大臣
  3. C都道府県知事
  4. D消防長又は消防署長
正解と解説を見る

正解:C都道府県知事

電気工事士免状は、都道府県知事(申請者の住所地を管轄する知事)が交付します。

この問題の解説ページを開く →

906電気工事士が電気工事の作業に従事する際、携帯しなければならないものはどれか。

  1. A運転免許証
  2. B電気工事士免状
  3. C健康保険証
  4. Dマイナンバーカード
正解と解説を見る

正解:B電気工事士免状

電気工事士法により、電気工事の作業に従事する際は電気工事士免状を携帯する義務があります。

この問題の解説ページを開く →

907電気工事士が、都道府県知事などから免状の提示を求められた場合の対応として正しいものはどれか。

  1. A後日郵送する
  2. B提示の義務はない
  3. C提示しなければならない
  4. Dコピーを提示すればよい
正解と解説を見る

正解:C提示しなければならない

関係公務員などから要求があったときは、携帯している免状を提示しなければなりません。

この問題の解説ページを開く →

908電気工事士免状の記載事項に変更があった場合、書換えを申請する期限はどれか。

  1. A変更のあった日から30日以内
  2. B変更のあった日から60日以内
  3. C遅滞なく
  4. D次回の講習受講時まで
正解と解説を見る

正解:A変更のあった日から30日以内

氏名などの記載事項に変更があったときは、30日以内に免状を交付した都道府県知事に書換えを申請しなければなりません。

この問題の解説ページを開く →

909電気工事士免状を汚損し、または失った場合の再交付申請先はどこか。

  1. A現在居住している都道府県の知事
  2. B免状を交付した都道府県知事
  3. C経済産業大臣
  4. D全国の都道府県知事のいずれか
正解と解説を見る

正解:B免状を交付した都道府県知事

免状の再交付は、その免状を「交付した」都道府県知事に対して申請しなければなりません。

この問題の解説ページを開く →

910第一種電気工事士に対して義務付けられている、定期的な講習の受講間隔はどれか。

  1. A3年以内ごと
  2. B5年以内ごと
  3. C10年以内ごと
  4. D受講の義務はない
正解と解説を見る

正解:B5年以内ごと

第一種電気工事士は、自家用電気工作物の保安の観点から、免状交付後5年以内ごとに定期講習を受講する義務があります。

この問題の解説ページを開く →

911第二種電気工事士に対して義務付けられている、定期的な講習の受講間隔はどれか。

  1. A3年以内ごと
  2. B5年以内ごと
  3. C10年以内ごと
  4. D受講の義務はない
正解と解説を見る

正解:D受講の義務はない

第二種電気工事士には、第一種のような定期的な講習の受講義務は法令で定められていません。

この問題の解説ページを開く →

912電気用品安全法において、危険発生のおそれが多いものとして指定されている電気用品を何というか。

  1. A一般電気用品
  2. B特定電気用品
  3. C特別電気用品
  4. D指定電気用品
正解と解説を見る

正解:B特定電気用品

構造や使用方法から、特に危険が発生するおそれが多い電気用品を「特定電気用品」として厳しく規制しています。

この問題の解説ページを開く →

913「特定電気用品」に付されるPSEマーク(表示)の形状はどれか。

  1. A丸形(円形)のPSEマーク
  2. Bひし形のPSEマーク
  3. C四角形のPSEマーク
  4. D三角形のPSEマーク
正解と解説を見る

正解:Bひし形のPSEマーク

特定電気用品には、ひし形(ひし形の中にPSEの文字)のマークが表示されます。

この問題の解説ページを開く →

914特定電気用品「以外の」電気用品に付されるPSEマーク(表示)の形状はどれか。

  1. A丸形(円形)のPSEマーク
  2. Bひし形のPSEマーク
  3. C四角形のPSEマーク
  4. D三角形のPSEマーク
正解と解説を見る

正解:A丸形(円形)のPSEマーク

特定電気用品以外の電気用品には、丸形(円形の中にPSEの文字)のマークが表示されます。

この問題の解説ページを開く →

915電気工事士が電気用品を電気工作物の設置等の工事に使用する場合の義務として正しいものはどれか。

  1. A海外規格のマークがあればそのまま使用できる
  2. BPSEマークが表示されているものでなければ使用してはならない
  3. C中古品であればマークがなくても使用できる
  4. D販売店が安全を保証していればマークは不要である
正解と解説を見る

正解:BPSEマークが表示されているものでなければ使用してはならない

電気工事士等は、原則としてPSEマーク等の定められた表示が付されている電気用品でなければ、工事に使用してはなりません。

この問題の解説ページを開く →

916電気設備に関する技術基準(電技)において、低圧の「交流」の電圧範囲はいくら以下と規定されているか。

  1. A300V以下
  2. B600V以下
  3. C750V以下
  4. D1000V以下
正解と解説を見る

正解:B600V以下

電気設備技術基準において、交流の低圧は600V以下と定義されています。

この問題の解説ページを開く →

917電気設備に関する技術基準(電技)において、低圧の「直流」の電圧範囲はいくら以下と規定されているか。

  1. A300V以下
  2. B600V以下
  3. C750V以下
  4. D1000V以下
正解と解説を見る

正解:C750V以下

電気設備技術基準において、直流の低圧は750V以下と定義されています(交流と直流で低圧の範囲が異なります)。

この問題の解説ページを開く →

918交流の「高圧」の電圧範囲として正しいものはどれか。

  1. A600Vを超え、7000V以下
  2. B750Vを超え、7000V以下
  3. C600Vを超え、10000V以下
  4. D750Vを超え、10000V以下
正解と解説を見る

正解:A600Vを超え、7000V以下

交流の場合、低圧の上限である600Vを超え、7000V以下の範囲が「高圧」に分類されます。

この問題の解説ページを開く →

919交流、直流ともに「特別高圧」に分類される電圧の基準はどれか。

  1. A6000Vを超えるもの
  2. B7000Vを超えるもの
  3. C10000Vを超えるもの
  4. D50000Vを超えるもの
正解と解説を見る

正解:B7000Vを超えるもの

7000Vを超える高い電圧は、交流・直流を問わずすべて「特別高圧」として最も厳格に扱われます。

この問題の解説ページを開く →

920感電などの危険を防ぐため、電路の電線相互間や電線と大地間の絶縁抵抗は、どのように保たなければならないか。

  1. A規定値以下に保つ
  2. B測定できない状態にする
  3. C規定値以上に保つ
  4. D0Ωに保つ
正解と解説を見る

正解:C規定値以上に保つ

電気が漏れないようにするため、絶縁抵抗は定められた基準値(規定値)「以上」に保たなければなりません。

この問題の解説ページを開く →

921使用電圧が300V以下で、対地電圧が150V以下の電路における絶縁抵抗の基準値はいくら以上か。

  1. A0.1MΩ以上
  2. B0.2MΩ以上
  3. C0.4MΩ以上
  4. D1.0MΩ以上
正解と解説を見る

正解:A0.1MΩ以上

一般的な家庭の100V回路など(対地電圧150V以下)では、0.1MΩ以上の絶縁抵抗値が求められます。

この問題の解説ページを開く →

922使用電圧が300V以下で、対地電圧が150Vを超える電路における絶縁抵抗の基準値はいくら以上か。

  1. A0.1MΩ以上
  2. B0.2MΩ以上
  3. C0.4MΩ以上
  4. D1.0MΩ以上
正解と解説を見る

正解:B0.2MΩ以上

三相200V回路や単相200V回路など(対地電圧が150Vを超え300V以下)では、0.2MΩ以上の絶縁抵抗値が必要です。

この問題の解説ページを開く →

923使用電圧が300Vを超える低圧の電路における絶縁抵抗の基準値はいくら以上か。

  1. A0.1MΩ以上
  2. B0.2MΩ以上
  3. C0.4MΩ以上
  4. D1.0MΩ以上
正解と解説を見る

正解:C0.4MΩ以上

400V級の動力回路など、使用電圧が300Vを超える低圧電路では、より高い0.4MΩ以上の絶縁抵抗値が求められます。

この問題の解説ページを開く →

924新設時の電路の絶縁抵抗値は、電気設備の技術基準の解釈において推奨される値として、おおむね何MΩ以上とされているか。

  1. A0.1MΩ以上
  2. B0.2MΩ以上
  3. C0.5MΩ以上
  4. D1.0MΩ以上
正解と解説を見る

正解:D1.0MΩ以上

基準値に関わらず、新設の配線などでは安全のため1.0MΩ以上の高い絶縁性能を持たせることが推奨されています。

この問題の解説ページを開く →

925機器の金属製外箱などに漏電した際、感電事故を防ぐために大地と電気的に接続する工事を何というか。

  1. A絶縁工事
  2. B接地工事(アース)
  3. C短絡工事
  4. D防爆工事
正解と解説を見る

正解:B接地工事(アース)

万が一漏電した電流を大地に逃がし、人に流れるのを防ぐための工事を接地工事といいます。

この問題の解説ページを開く →

926使用電圧が300V以下の低圧の電気機械器具の金属製外箱に施す接地工事の種類はどれか。

  1. AA種接地工事
  2. BB種接地工事
  3. CC種接地工事
  4. DD種接地工事
正解と解説を見る

正解:DD種接地工事

一般的な低圧機器(300V以下)の外箱等には、感電防止のためのD種接地工事を施します。

この問題の解説ページを開く →

927D種接地工事において、接地抵抗値は原則として何Ω以下に保たなければならないか。

  1. A10Ω以下
  2. B100Ω以下
  3. C300Ω以下
  4. D500Ω以下
正解と解説を見る

正解:B100Ω以下

D種接地工事の接地抵抗値は、原則として100Ω以下としなければなりません。

この問題の解説ページを開く →

928使用電圧が300Vを超える低圧の電気機械器具の金属製外箱等に施す接地工事の種類はどれか。

  1. AA種接地工事
  2. BB種接地工事
  3. CC種接地工事
  4. DD種接地工事
正解と解説を見る

正解:CC種接地工事

400V級などの300Vを超える低圧機器には、D種よりも厳しいC種接地工事が必要です。

この問題の解説ページを開く →

929C種接地工事において、接地抵抗値は原則として何Ω以下に保たなければならないか。

  1. A10Ω以下
  2. B50Ω以下
  3. C100Ω以下
  4. D300Ω以下
正解と解説を見る

正解:A10Ω以下

高い電圧を扱うため、C種接地工事の接地抵抗値は原則として10Ω以下という厳しい基準が設けられています。

この問題の解説ページを開く →

930C種およびD種接地工事に使用する接地線の太さ(引張強さ等の条件を満たす軟銅線)は、直径何mm以上でなければならないか。

  1. A0.75mm以上
  2. B1.2mm以上
  3. C1.6mm以上
  4. D2.0mm以上
正解と解説を見る

正解:C1.6mm以上

断線や過熱を防ぐため、接地線には直径1.6mm以上(断面積2平方ミリメートル以上)の太さを持つ電線を使用します。

この問題の解説ページを開く →

931屋内に施設する低圧配線として認められていない工事方法はどれか。

  1. A合成樹脂管工事
  2. B金属管工事
  3. Cケーブル工事
  4. D裸電線による配線
正解と解説を見る

正解:D裸電線による配線

感電や短絡を防ぐため、屋内の低圧配線は絶縁被覆のある電線を用い、裸電線での配線は原則として禁止されています。

この問題の解説ページを開く →

932点検できない隠ぺい場所(壁の中や天井裏など)で行うことが「できない」配線工事方法はどれか。

  1. A金属管工事
  2. Bケーブル工事
  3. C合成樹脂管工事
  4. Dがいし引き工事
正解と解説を見る

正解:Dがいし引き工事

がいし引き工事は電線が露出しており、接触による危険があるため、点検できない隠ぺい場所には施設できません。

この問題の解説ページを開く →

933金属管工事において、管内に収める電線はどのようなものでなければならないか。

  1. A裸銅線
  2. B絶縁電線
  3. C同軸ケーブル
  4. Dより線のみ
正解と解説を見る

正解:B絶縁電線

金属管内で電線が接触して短絡・漏電するのを防ぐため、必ず絶縁被覆のある絶縁電線を使用します。

この問題の解説ページを開く →

934金属管工事において、管の内部で電線同士を接続することは認められているか。

  1. A認められている
  2. Bテープで巻けば認められる
  3. C圧着端子を使えば認められる
  4. D認められていない(管内で接続してはならない)
正解と解説を見る

正解:D認められていない(管内で接続してはならない)

管内で接続すると、接続不良による発熱や断線時の点検が困難になるため、電線相互の接続は禁止されています。

この問題の解説ページを開く →

935コンクリート埋設など、機械的衝撃を受けるおそれのある場所に適している配線工事方法はどれか。

  1. Aがいし引き工事
  2. B金属管工事
  3. C合成樹脂線ぴ工事
  4. Dモール工事
正解と解説を見る

正解:B金属管工事

金属管は物理的な強度が高いため、コンクリート埋設や外部からの衝撃が予想される場所の配線に適しています。

この問題の解説ページを開く →

936金属管工事で使用する配管の材質として正しいものはどれか。

  1. A塩化ビニル
  2. Bポリエチレン
  3. C鋼鉄(スチール)など
  4. Dガラス
正解と解説を見る

正解:C鋼鉄(スチール)など

金属管工事では、機械的強度に優れた鋼鉄製(スチール管)などの金属製の管を使用します。

この問題の解説ページを開く →

937金属管工事において、管の長さを延長する場合などに金属管同士を接続する継手(部品)を何というか。

  1. Aノーマルベンド
  2. Bカップリング
  3. Cブッシング
  4. Dサドル
正解と解説を見る

正解:Bカップリング

金属管相互を直線状に接続するための円筒形の継手をカップリングといいます。

この問題の解説ページを開く →

938金属管工事において、管の端面(切り口)で電線の被覆が傷つくのを防ぐために取り付ける保護部品を何というか。

  1. Aカップリング
  2. Bロックナット
  3. Cブッシング
  4. Dコネクタ
正解と解説を見る

正解:Cブッシング

管の切り口のバリ(鋭い突起)から絶縁電線の被覆を保護するため、管の端にブッシングを取り付けます。

この問題の解説ページを開く →

939金属管とアウトレットボックス(ジョイントボックス)を接続する際に、管をボックスに固定するために使用する部品はどれか。

  1. Aロックナット
  2. Bブッシング
  3. Cサドル
  4. Dカップリング
正解と解説を見る

正解:Aロックナット

金属管のネジ部にロックナットをねじ込み、ボックスの壁を挟み込むようにして強固に固定します。

この問題の解説ページを開く →

940金属管工事において、管を壁や天井などの造営材に固定するために使用する金具を何というか。

  1. Aカップリング
  2. Bサドル
  3. Cブッシング
  4. Dノーマルベンド
正解と解説を見る

正解:Bサドル

配管が動かないように、一定の間隔(通常2m以下)でサドルと呼ばれる留め金具を使って壁などに固定します。

この問題の解説ページを開く →

941合成樹脂管工事の特徴として、金属管工事と比較した場合に誤っているものはどれか。

  1. A軽く、切断などの加工が容易である
  2. B絶縁性に優れており漏電の危険性が少ない
  3. C熱や機械的衝撃に対して金属管よりも強い
  4. D耐食性に優れている
正解と解説を見る

正解:C熱や機械的衝撃に対して金属管よりも強い

合成樹脂(プラスチック等)は、熱に弱く、物理的な衝撃に対する強度も金属管に劣ります。

この問題の解説ページを開く →

942合成樹脂管工事において、一般に多く用いられる硬質塩化ビニル電線管の呼び名(記号)はどれか。

  1. APF管
  2. BVE管
  3. CCD管
  4. DE管
正解と解説を見る

正解:BVE管

硬質塩化ビニル電線管(Vinyl Electric pipe)は、一般にVE管と呼ばれます。

この問題の解説ページを開く →

943合成樹脂製可とう電線管(PF管やCD管など)の特徴として正しいものはどれか。

  1. A曲げることができない
  2. B手で容易に曲げることができ、配管作業が容易である
  3. C金属製である
  4. D屋外の露出配管にのみ使用される
正解と解説を見る

正解:B手で容易に曲げることができ、配管作業が容易である

可とう(フレキシブル)電線管は、波付の形状により容易に曲げることができ、複雑な経路の配管に適しています。

この問題の解説ページを開く →

944ケーブル工事において、屋内配線として一般的に広く使用される、ビニル絶縁・ビニルシースのケーブルの略称はどれか。

  1. AVVRケーブル
  2. BVVFケーブル
  3. CCVケーブル
  4. DMIケーブル
正解と解説を見る

正解:BVVFケーブル

平型(Flat)で取り回しがしやすく、住宅の屋内配線などに最も多く用いられるのがVVFケーブル(VA線)です。

この問題の解説ページを開く →

945VVRケーブルの「R」は何を意味しているか。

  1. A丸型(Round)
  2. B赤色(Red)
  3. Cゴム(Rubber)
  4. D硬質(Rigid)
正解と解説を見る

正解:A丸型(Round)

VVRケーブルは断面が丸型(Round)のビニル絶縁・ビニルシースケーブルです。

この問題の解説ページを開く →

946ケーブル工事において、ケーブルを造営材に固定する支持点間の距離(間隔)は、原則として何m以下としなければならないか。

  1. A1m以下
  2. B2m以下
  3. C3m以下
  4. D5m以下
正解と解説を見る

正解:B2m以下

ケーブルのたるみや断線を防ぐため、ステップルなどを用いて原則2m以下の間隔で固定しなければなりません。

この問題の解説ページを開く →

947電気工事において、電線の被覆を剥ぎ取り、芯線(導体)を露出させるために使用する工具はどれか。

  1. Aペンチ
  2. Bワイヤストリッパ
  3. C圧着ペンチ
  4. Dウォーターポンププライヤー
正解と解説を見る

正解:Bワイヤストリッパ

ワイヤストリッパは、芯線を傷つけることなく絶縁被覆だけを正確に剥ぎ取るための専用工具です。

この問題の解説ページを開く →

948電線同士を接続する際、リングスリーブなどの接続端子を電線に強く圧着して固定するために使用する工具はどれか。

  1. Aペンチ
  2. Bニッパー
  3. C圧着ペンチ
  4. Dモンキーレンチ
正解と解説を見る

正解:C圧着ペンチ

圧着ペンチは、強い力でスリーブなどの金属製端子を潰し、電線を機械的・電気的に確実に接続するための工具です。

この問題の解説ページを開く →

949金属管を切断した際、切り口の内側にできる「バリ(鋭い突起)」を削り取って滑らかにするために使用する工具はどれか。

  1. A金切りのこ
  2. Bパイプベンダ
  3. Cクリックボール
  4. Dリーマ
正解と解説を見る

正解:Dリーマ

電線の被覆を傷つけないように、金属管の内側の面取りを行うための工具をリーマといいます。

この問題の解説ページを開く →

950金属管を任意の角度に曲げる加工を行うために使用する工具を何というか。

  1. Aパイプカッタ
  2. Bパイプベンダ
  3. Cトーチランプ
  4. Dボルトクリッパ
正解と解説を見る

正解:Bパイプベンダ

パイプベンダ(または単にベンダ)は、てこの原理を利用して金属管を潰さずにきれいに曲げるための工具です。

この問題の解説ページを開く →

951合成樹脂管(VE管など)を曲げる加工を行う際、管を加熱して柔らかくするために使用する加熱器具はどれか。

  1. Aヒートガン
  2. Bトーチランプ(またはガストーチ)
  3. Cはんだごて
  4. D電気ストーブ
正解と解説を見る

正解:Bトーチランプ(またはガストーチ)

合成樹脂管は熱を加えることで柔らかくなる性質を利用し、トーチランプ等の炎で均一に加熱して曲げ加工を行います。

この問題の解説ページを開く →

952太い電線(ケーブル)の切断や、硬い鋼線を切断する際に、てこの原理で強い力を発揮する切断工具はどれか。

  1. Aニッパー
  2. Bペンチ
  3. Cボルトクリッパ(またはケーブルカッタ)
  4. Dプライヤー
正解と解説を見る

正解:Cボルトクリッパ(またはケーブルカッタ)

ボルトクリッパや大型のケーブルカッタは、ペンチやニッパーでは切れない太い線や硬い金属を切断するのに用います。

この問題の解説ページを開く →

953電線の接続において、接続部分の電気抵抗について正しい条件はどれか。

  1. A元の電線よりも小さくしなければならない
  2. B増加させてはならない(元の電線と同等以下にする)
  3. C10%までなら増加してもよい
  4. D絶縁抵抗と同じ値にする
正解と解説を見る

正解:B増加させてはならない(元の電線と同等以下にする)

接続不良による発熱を防ぐため、接続部分の電気抵抗が増加しないように確実に接続しなければなりません。

この問題の解説ページを開く →

954電線の接続において、引張強さ(引っ張る力に対する強さ)に関する条件として正しいものはどれか。

  1. A元の電線の強さを維持しなければならない
  2. B元の電線の引張強さを20%以上減少させてはならない
  3. C元の電線の引張強さを50%以上減少させてはならない
  4. D強さの規定はない
正解と解説を見る

正解:B元の電線の引張強さを20%以上減少させてはならない

電線が抜けたり断線したりするのを防ぐため、接続部の機械的強度は元の電線の80%以上(20%以上の減少不可)を保つ必要があります。

この問題の解説ページを開く →

955電線を接続した後、その接続部分の絶縁(被覆)についてどのように処理しなければならないか。

  1. Aそのまま露出させておく
  2. B元の電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆する
  3. C透明なセロハンテープで巻く
  4. D絶縁塗装を1回だけ塗る
正解と解説を見る

正解:B元の電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆する

感電や短絡を防ぐため、自己融着テープやビニルテープ等を重ね巻きし、元の被覆と同等以上の絶縁性能を持たせます。

この問題の解説ページを開く →

956屋内配線用の「より線」同士を接続する場合、そのままねじり合わせるだけでよいか。

  1. Aねじり合わせるだけでよい
  2. Bハンダ付けすればよい
  3. Cリングスリーブ等の接続器具を使用するか、ハンダ付け等の適切な処理をしなければならない
  4. Dテープで巻けばよい
正解と解説を見る

正解:Cリングスリーブ等の接続器具を使用するか、ハンダ付け等の適切な処理をしなければならない

単純にねじり合わせるだけでは接続不良(接触抵抗の増大)や引張強度の低下を招くため、圧着接続やハンダ付けが必須です。

この問題の解説ページを開く →

957屋内の低圧配線工事において、感電の危険性が高いため原則として禁止されている配線方法はどれか。

  1. A金属管工事
  2. B合成樹脂管工事
  3. Cケーブル工事
  4. D裸電線による配線
正解と解説を見る

正解:D裸電線による配線

感電や短絡を防ぐため、屋内の低圧配線は絶縁被覆のある電線を用い、裸電線での配線は禁止されています。

この問題の解説ページを開く →

958第一種電気工事士が受講を義務付けられている定期講習は、誰が指定する機関で行われるか。

  1. A経済産業大臣
  2. B総務大臣
  3. C都道府県知事
  4. D消防庁長官
正解と解説を見る

正解:A経済産業大臣

自家用電気工作物の保安に関する講習は、経済産業大臣が指定する機関で行われます。

この問題の解説ページを開く →

959硬質塩化ビニル電線管(VE管)は、熱に対してどのような性質を持っているか。

  1. A金属管よりも熱に強い
  2. B熱を加えると硬くなる
  3. C熱を加えると柔らかくなり曲げ加工ができる
  4. D不燃性である
正解と解説を見る

正解:C熱を加えると柔らかくなり曲げ加工ができる

熱可塑性樹脂であるため、トーチランプ等で加熱すると柔らかくなり、冷えると固まる性質を利用して曲げ加工を行います。

この問題の解説ページを開く →

960ケーブルを造営材に固定する際、ケーブルを傷つけずに壁などに打ち込んで固定するためのコの字型の釘を何というか。

  1. Aサドル
  2. B木ねじ
  3. Cステップル
  4. Dアンカーボルト
正解と解説を見る

正解:Cステップル

ケーブル工事では、一般的にステップルを用いてケーブルを壁や柱に固定します。

この問題の解説ページを開く →

961電線の接続において、接続不良(接触抵抗の増大)が引き起こす最も危険な現象はどれか。

  1. A電圧が異常に高くなる
  2. B電線が過冷却される
  3. C接続部が異常発熱し火災の原因となる
  4. D電流が逆流する
正解と解説を見る

正解:C接続部が異常発熱し火災の原因となる

接触抵抗が大きいと、電流が流れた際に大きなジュール熱が発生し、火災(トラッキング現象等)の原因となります。

この問題の解説ページを開く →

962電気工事において、作業の安全を確保するために最も重要な基本動作はどれか。

  1. A作業を急ぐこと
  2. B手袋を外して作業すること
  3. C作業前に必ず電源(ブレーカー)を切り、検電器で無電圧を確認すること
  4. D濡れた手で作業すること
正解と解説を見る

正解:C作業前に必ず電源(ブレーカー)を切り、検電器で無電圧を確認すること

感電事故を防ぐため、活線作業(電気が通っている状態での作業)を避け、確実な停電確認を行うことが何よりも重要です。

この問題の解説ページを開く →

963図記号において、黒丸「●」の右下に「3」と書かれたものは何を指すか。

  1. A3連スイッチ
  2. B3路スイッチ
  3. C3段調光器
  4. D自動点滅器
正解と解説を見る

正解:B3路スイッチ

3路スイッチは2箇所から1つの照明を点滅させるために使用されます。

この問題の解説ページを開く →

964図記号において、黒丸「●」の右下に「H」と書かれた「位置表示灯内蔵スイッチ」の別称は何か。

  1. Aパイロットランプ
  2. Bホタルスイッチ
  3. Cセンサーライト
  4. Dプルスイッチ
正解と解説を見る

正解:Bホタルスイッチ

ホタルスイッチは、OFFのときに暗闇でスイッチの場所を知らせるランプを内蔵しています。

この問題の解説ページを開く →

965図記号において、黒丸「●」の右下に「P」と書かれた「確認表示灯内蔵スイッチ」の主な用途はどれか。

  1. A階段の照明用
  2. B廊下の予備灯用
  3. C換気扇の消し忘れ防止用
  4. D調光用
正解と解説を見る

正解:C換気扇の消し忘れ防止用

負荷のON/OFF状態を手元で確認できるため、換気扇などの消し忘れ防止に便利です。

この問題の解説ページを開く →

966「4路スイッチ」の図記号として正しいものはどれか。

  1. A●3
  2. B●4
  3. C●S
  4. D●H
正解と解説を見る

正解:B●4

4路スイッチは「4」と表記され、3箇所以上から操作する場合に3路スイッチと組み合わせて使います。

この問題の解説ページを開く →

967壁付コンセントの図記号において、接地極付を表すアルファベットはどれか。

  1. AE
  2. BT
  3. CET
  4. DLK
正解と解説を見る

正解:AE

接地極(Earth)付はE、接地端子(Terminal)付はETと表記されます。

この問題の解説ページを開く →

968コンセントの図記号の横に「LK」と記載されているものはどのような機能を持つか。

  1. A漏電遮断機能
  2. B接地端子機能
  3. C抜止形機能
  4. D引掛形機能
正解と解説を見る

正解:C抜止形機能

LKはLock(抜止形)を意味し、プラグが容易に抜けない構造のコンセントを指します。

この問題の解説ページを開く →

969二口(ダブル)コンセントの図記号において、数字の「2」はどこに記載されるか。

  1. A図記号の左側
  2. B図記号の下側
  3. C図記号の右上
  4. D図記号の中央
正解と解説を見る

正解:C図記号の右上

差し込み口が2つある場合は、記号の右肩に2と記載します。

この問題の解説ページを開く →

970分電盤の図記号として正しいものはどれか。

  1. A塗りつぶした長方形
  2. B斜線の入った長方形
  3. C外枠のみの長方形
  4. D円の中にBの文字
正解と解説を見る

正解:B斜線の入った長方形

分電盤は長方形の中に斜線を入れた記号で表されます。

この問題の解説ページを開く →

971配線用遮断器の図記号(JIS)で、四角の中に書かれるアルファベットはどれか。

  1. AE
  2. BB
  3. CS
  4. DM
正解と解説を見る

正解:BB

配線用遮断器はBreakerのBを表記します。

この問題の解説ページを開く →

972漏電遮断器の図記号として、一般的に用いられる表記はどれか。

  1. ABE
  2. BELB
  3. CEL
  4. DE
正解と解説を見る

正解:BELB

漏電遮断器は一般に ELB と表記される。

この問題の解説ページを開く →

973図記号において、円の中に「L」と書かれたものは何を指すか。

  1. A誘導灯
  2. B表示灯(ランプ)
  3. Cベル
  4. D拡声器
正解と解説を見る

正解:B表示灯(ランプ)

LはLampを意味し、一般的な表示灯や確認灯を指します。

この問題の解説ページを開く →

974図記号で「○」の中に「B」と書かれたものは何を指すか。

  1. Aバッテリー
  2. B配線用遮断器
  3. Cベル(音響装置)
  4. Dブザー
正解と解説を見る

正解:Cベル(音響装置)

BはBell(ベル)の略で、地区音響装置などのベルを表します。

この問題の解説ページを開く →

975テスタで直流電圧を測定する際、リード線の色はどのように接続するか。

  1. A赤をマイナス、黒をプラス
  2. B赤をプラス、黒をマイナス
  3. C両方黒にする
  4. Dどちらでもよい
正解と解説を見る

正解:B赤をプラス、黒をマイナス

直流測定には極性があるため、赤をプラス(+)、黒を共通(COM/-)に繋ぎます。

この問題の解説ページを開く →

976テスタのレンジ選択で、測定値が予想できない場合はどのレンジから使い始めるべきか。

  1. A最小レンジ
  2. B中間レンジ
  3. C最大レンジ
  4. DACレンジ
正解と解説を見る

正解:C最大レンジ

過電圧や過電流による計器の破損を防ぐため、最大レンジから順に下げていきます。

この問題の解説ページを開く →

977絶縁抵抗計(メガー)は、一般的にどのような電圧(電源)を出力して測定するか。

  1. A交流100V
  2. B直流24V
  3. C直流500V(または250V等)
  4. D交流600V
正解と解説を見る

正解:C直流500V(または250V等)

高い電圧をかけて漏れをチェックするため、乾電池を昇圧した直流の高電圧を使用します。

この問題の解説ページを開く →

978絶縁抵抗測定において、指針が「0」を指した場合の状態を何というか。

  1. A絶縁良好
  2. B断線
  3. C短絡(地絡)状態
  4. Dオーバーフロー
正解と解説を見る

正解:C短絡(地絡)状態

抵抗が0ということは、電気が完全に漏れている(絶縁が破壊されている)ことを意味します。

この問題の解説ページを開く →

979接地抵抗計(アーステスタ)を用いて測定を行う際、補助接地棒は何本使用するのが一般的か。

  1. A1本
  2. B2本
  3. C3本
  4. D4本
正解と解説を見る

正解:B2本

測定対象の接地極の他に、電流用と電圧用の補助極として2本の棒を打ち込みます。

この問題の解説ページを開く →

980接地抵抗計の測定において、接地極と2本の補助接地棒の間隔はどの程度離すのが標準か。

  1. A1m間隔
  2. B5mから10m間隔
  3. C30m以上間隔
  4. D離す必要はない
正解と解説を見る

正解:B5mから10m間隔

互いの磁界や電位の影響を避けるため、直線上に5〜10m程度の間隔をあけて配置します。

この問題の解説ページを開く →

981クランプ形電流計の最大のメリットはどれか。

  1. A電圧を正確に測れる
  2. B電線を切断せずに電流が測れる
  3. C抵抗値が非常に大きい
  4. D電池が不要である
正解と解説を見る

正解:B電線を切断せずに電流が測れる

回路を活線状態(電気が流れたまま)で、挟むだけで安全に測定できます。

この問題の解説ページを開く →

982クランプ形電流計で、2本の電線をまとめて挟んで測定したときに表示される値は何か。

  1. A2本分の合計電流
  2. B電流の平均値
  3. C漏れ電流(零相電流)
  4. D最大電流
正解と解説を見る

正解:C漏れ電流(零相電流)

往復の電流は磁界を打ち消し合いますが、漏電があると差分が検出されます。

この問題の解説ページを開く →

983アナログ計器の目盛板に「⊥」という記号がある場合、どのように置いて使用すべきか。

  1. A水平に置く
  2. B垂直(鉛直)に立てる
  3. C45度傾ける
  4. D天井に吊るす
正解と解説を見る

正解:B垂直(鉛直)に立てる

⊥は垂直に使用することを指定する姿勢記号です。

この問題の解説ページを開く →

984絶縁抵抗の単位として正しいものはどれか。

  1. AΩ(オーム)
  2. BW(ワット)
  3. CMΩ(メグオーム)
  4. DV(ボルト)
正解と解説を見る

正解:CMΩ(メグオーム)

絶縁抵抗は非常に大きな値になるため、100万倍のメガ(M)単位で表します。

この問題の解説ページを開く →

985リングスリーブ用圧着工具の柄の色は何色と決められているか。

  1. A青色
  2. B赤色
  3. C黄色
  4. D緑色
正解と解説を見る

正解:C黄色

JIS規格により、リングスリーブ用は黄色、裸端子用は赤色と区別されています。

この問題の解説ページを開く →

986VVFケーブルの「外装(シース)」を剥ぎ取るのに最も適した工具はどれか。

  1. A電工ナイフ
  2. Bペンチ
  3. Cワイヤストリッパ
  4. Dボルトクリッパ
正解と解説を見る

正解:Cワイヤストリッパ

芯線を傷つけずに被覆だけを素早く効率的に剥げる専用工具です。

この問題の解説ページを開く →

987アウトレットボックスに電線管を接続する際、管の切り口で電線を傷つけないように取り付ける部品はどれか。

  1. Aロックナット
  2. Bサドル
  3. Cブッシング
  4. Dカップリング
正解と解説を見る

正解:Cブッシング

管の端にキャップのように取り付ける絶縁・保護用の部品です。

この問題の解説ページを開く →

988金属管工事において、管とボックスを電気的に接続(ボンディング)する主な目的はどれか。

  1. A見た目をきれいにする
  2. B管を冷やす
  3. C確実に接地(アース)をとるため
  4. D電線を滑りやすくする
正解と解説を見る

正解:C確実に接地(アース)をとるため

金属管自体を接地経路として利用し、漏電時の安全を確保するために必要です。

この問題の解説ページを開く →

989単線図(系統図)において、斜めに3本の線が入っている場合、その部分の電線は何本か。

  1. A1本
  2. B2本
  3. C3本
  4. D4本
正解と解説を見る

正解:C3本

斜線の本数がそのまま、その配管内を通る電線の本数を表します。

この問題の解説ページを開く →

990回路計(テスタ)の抵抗レンジで測定中、リード線を離した(開放)状態のとき、アナログ計器の指針はどこを指すか。

  1. A
  2. B中央
  3. C無限大(∞)
  4. D最大電圧値
正解と解説を見る

正解:C無限大(∞)

回路が切れている状態は抵抗が無限に大きいため、∞の目盛りを指します。

この問題の解説ページを開く →

991三相3線式200Vの回路で、1線が断線した場合、接続されているモーターはどうなるか。

  1. A速度が2倍になる
  2. B逆回転する
  3. C単相状態となり異常過熱や停止の原因となる
  4. D正常に回り続ける
正解と解説を見る

正解:C単相状態となり異常過熱や停止の原因となる

欠相状態となり、トルクが不足して回らなくなったり焼損したりします。

この問題の解説ページを開く →

992電気工事において、接続部に「はんだ付け」を行う最大の理由はどれか。

  1. A電線を太くするため
  2. B電気抵抗を減らし接続を確実にするため
  3. C色を変えるため
  4. D熱に強くするため
正解と解説を見る

正解:B電気抵抗を減らし接続を確実にするため

物理的な接触だけでなく、金属を溶着させて電気的な安定性を高めます。

この問題の解説ページを開く →

993ビニル絶縁電線(IV)の被覆の絶縁物が耐えられる最高温度(許容温度)は何度か。

  1. A40℃
  2. B60℃
  3. C100℃
  4. D200℃
正解と解説を見る

正解:B60℃

一般的なビニル電線の許容温度は60℃であり、これを超えると被覆が溶ける恐れがあります。

この問題の解説ページを開く →

994配線器具を造営材(壁など)に固定するために使用する、金属製の枠を何というか。

  1. A固定板
  2. B取付枠
  3. Cサドル
  4. D埋込ボックス
正解と解説を見る

正解:B取付枠

スイッチやコンセントを壁のボックスに固定するための共通パーツです。

この問題の解説ページを開く →

995合成樹脂管(VE管)を接続する際、接着剤を使用した場合の差し込み深さは管の外径の何倍以上か。

  1. A0.5倍以上
  2. B0.8倍以上
  3. C1.2倍以上
  4. D2倍以上
正解と解説を見る

正解:B0.8倍以上

接着剤を使う場合は0.8倍以上、使わない場合は1.2倍以上差し込む規定があります。

この問題の解説ページを開く →

996プルボックスを設置する主な目的として、誤っているものはどれか。

  1. A電線の引き入れを容易にする
  2. B電線の接続箇所を作る
  3. C回路の電圧を上げる
  4. D配線の分岐を行う
正解と解説を見る

正解:C回路の電圧を上げる

プルボックスはあくまで配線の整理や接続用であり、電圧を変える機能はありません。

この問題の解説ページを開く →

997回路計(テスタ)の内蔵電池は何のために使われるか。

  1. A電圧を測るため
  2. B電流を測るため
  3. C抵抗を測るため
  4. D針を光らせるため
正解と解説を見る

正解:C抵抗を測るため

未知の抵抗に電池から電気を流し、その電流の減り具合で抵抗値を算出するためです。

この問題の解説ページを開く →

998漏電遮断器の動作確認を行うための「テストボタン」は、どのような頻度で押すべきか。

  1. A10年に1回
  2. B毎日
  3. C定期的に(点検時など)
  4. D絶対に押してはならない
正解と解説を見る

正解:C定期的に(点検時など)

正常に回路を遮断できるか、月1回程度の定期的な確認が推奨されています。

この問題の解説ページを開く →

999住宅の屋外に設置するコンセントに「WP」と表記がある。これは何を意味するか。

  1. A壁埋込形
  2. B防雨形
  3. C高圧用
  4. D抜止形
正解と解説を見る

正解:B防雨形

WPはWaterproof(防雨形)を意味し、雨水が入らない構造になっています。

この問題の解説ページを開く →

1000「PF管」と「CD管」の最大の違いはどれか。

  1. A色の違いのみ
  2. B耐燃性(燃えにくさ)の有無
  3. C曲がるかどうか
  4. D太さの規格
正解と解説を見る

正解:B耐燃性(燃えにくさ)の有無

PF管は自己消火性があり露出配管可能ですが、CD管は耐燃性がなくコンクリート埋設専用です。

この問題の解説ページを開く →

1001接地工事において、接地線に緑色の電線を使用する理由は何か。

  1. A価格が安いから
  2. B熱に強いから
  3. C接地線であることを識別しやすくし、誤接続を防ぐため
  4. D電気が流れやすいから
正解と解説を見る

正解:C接地線であることを識別しやすくし、誤接続を防ぐため

安全上のルールとして、接地(アース)線には緑色または緑/黄の縞模様を用いるのが世界共通の慣習です。

この問題の解説ページを開く →

1002電線を接続する際、芯線同士をねじり合わせただけでテープを巻く接続方法は認められるか。

  1. A認められる
  2. B短期間ならよい
  3. C原則として認められない(スリーブ等が必要)
  4. D電圧が低ければよい
正解と解説を見る

正解:C原則として認められない(スリーブ等が必要)

接触不良や強度の問題があるため、リングスリーブや差込形コネクタの使用が必須です。

この問題の解説ページを開く →

1003絶縁抵抗測定の前に行う「安全確認」として最も重要なものはどれか。

  1. A窓を閉める
  2. B測定回路の電源(ブレーカー)を確実に切り、無電圧を確認する
  3. C手袋を脱ぐ
  4. Dテスタの電池を新品にする
正解と解説を見る

正解:B測定回路の電源(ブレーカー)を確実に切り、無電圧を確認する

活線状態でメガーを使うと、計器の破損や感電、電子機器の破壊を招くため極めて危険です。

この問題の解説ページを開く →

1004テスタの「AC V」レンジで家庭用コンセントを測った際、指針が100Vを示した。この100Vは何値を表しているか。

  1. A最大値
  2. B平均値
  3. C実効値
  4. D瞬時値
正解と解説を見る

正解:C実効値

一般的な交流測定器は、直流と同じ仕事量を示す「実効値」を表示するように作られています。

この問題の解説ページを開く →

1005図記号において、二重の円「◎」は通常何を指すか。

  1. A確認表示灯
  2. B電力量計
  3. C電動機(モーター)
  4. D発電機
正解と解説を見る

正解:C電動機(モーター)

Mの文字が入ることが多いですが、二重円は動力源としてのモーターを表します。

この問題の解説ページを開く →

1006天井に直接取り付ける「引掛シーリング」の図記号として正しいものはどれか。

  1. A円の中に「C」
  2. B円の中に「L」
  3. C円の中に「S」
  4. D塗りつぶした四角
正解と解説を見る

正解:A円の中に「C」

CはCeiling(天井)を指し、照明器具を吊るすための接続器具です。

この問題の解説ページを開く →

1007配線図で「E25」と書かれた電線管の「25」は何を表すか。

  1. A管の長さ(m)
  2. B管の外径の近似値(mm)
  3. C管の重さ(kg)
  4. D耐えられる電圧(V)
正解と解説を見る

正解:B管の外径の近似値(mm)

ねじなし電線管(E管)などのサイズ(呼び径)を表しています。

この問題の解説ページを開く →

1008「地球(アース)」の図記号(3本の横線が下に短くなる形)が意味する工事は何か。

  1. A絶縁工事
  2. B防水工事
  3. C接地工事
  4. D防爆工事
正解と解説を見る

正解:C接地工事

電路の一部を大地に接続する接地工事の標準的なシンボルです。

この問題の解説ページを開く →

1009単線図において、配線が壁に沿って引かれていることを示す線はどれか。

  1. A実線
  2. B破線(点線)
  3. C太線
  4. D一点鎖線
正解と解説を見る

正解:A実線

露出配線や天井隠ぺい配線は実線、床隠ぺい配線は破線などで描き分けます。

この問題の解説ページを開く →

1010電気工作物の検査で「外観点検」に含まれないものはどれか。

  1. A器具の破損チェック
  2. B配線の支持点間隔の確認
  3. C絶縁抵抗の数値測定
  4. D接地線の接続確認
正解と解説を見る

正解:C絶縁抵抗の数値測定

数値測定は「機能点検」や「計測」に分類され、目視で行うのが外観点検です。

この問題の解説ページを開く →

1011「特定電気用品」である電線やヒューズなどを販売する際、必ず表示されていなければならないマークはどれか。

  1. A丸形PSE
  2. Bひし形PSE
  3. CJISマーク
  4. DULマーク
正解と解説を見る

正解:Bひし形PSE

安全上の規制が厳しい特定電気用品には、ひし形のPSEマークが必要です。

この問題の解説ページを開く →

1012「1.6mm」の電線を「2.0mm」の電線に変えた場合、許容電流(流せる電気の量)はどうなるか。

  1. A小さくなる
  2. B変わらない
  3. C大きくなる
  4. D0になる
正解と解説を見る

正解:C大きくなる

電線が太くなるほど電気の通り道が広がり、より多くの電流を安全に流せます。

この問題の解説ページを開く →

1013回路計の目盛板にある「☆2」のような表示は、何を保証しているか。

  1. A2年間のメーカー保証
  2. B精度が2倍であること
  3. C耐電圧試験2kV(2000V)合格
  4. D電池が2個必要
正解と解説を見る

正解:C耐電圧試験2kV(2000V)合格

星印の中の数字は、その計器の絶縁性能(耐電圧)の階級を示しています。

この問題の解説ページを開く →

1014テスタでコンデンサの良否を簡易的に判断する際、指針が一度振れてから「∞」に戻った。この状態は?

  1. A故障(短絡)
  2. B正常(充電現象)
  3. C故障(断線)
  4. D電池切れ
正解と解説を見る

正解:B正常(充電現象)

内蔵電池でコンデンサが充電される際に電流が流れ、満タンになると止まるため正常な反応です。

この問題の解説ページを開く →

1015「3路スイッチ」を2個使ってできることはどれか。

  1. A1箇所の照明を2人で消す
  2. B2箇所の照明を1箇所で操作する
  3. C1箇所の照明を2箇所からON/OFFする
  4. D照明の明るさを変える
正解と解説を見る

正解:C1箇所の照明を2箇所からON/OFFする

階段の上と下などで、どちらからでも点けたり消したりできるようになります。

この問題の解説ページを開く →

1016接地抵抗計の目盛りが不安定でふらつく場合、考えられる対策はどれか。

  1. A電池を抜く
  2. B補助接地棒をさらに深く打ち込むか、水をまいて周囲を湿らせる
  3. Cリード線を短くする
  4. D測定を諦める
正解と解説を見る

正解:B補助接地棒をさらに深く打ち込むか、水をまいて周囲を湿らせる

土壌との接触抵抗を下げることで、測定電流が安定し正確な値が出やすくなります。

この問題の解説ページを開く →

1017クランプ形電流計で、三相3線式回路の「全負荷電流」を測るための正しい方法は。

  1. A3本を一括して挟む
  2. B任意の1本のみを挟む
  3. C接地線のみを挟む
  4. D挟まずに近づける
正解と解説を見る

正解:B任意の1本のみを挟む

負荷電流(消費電流)を知りたい場合は、特定の1線に流れる電流を測る必要があります。

この問題の解説ページを開く →

1018絶縁抵抗計の「L端子(ライン)」と「E端子(アース)」、どちらを大地側に繋ぐのが一般的か。

  1. AL端子
  2. BE端子
  3. Cどちらでも同じ
  4. D両方大地に繋ぐ
正解と解説を見る

正解:BE端子

安全と測定の安定性のため、E(Earth)端子を接地側に接続します。

この問題の解説ページを開く →

1019電線を管に収める際、管内で電線を接続してもよい唯一の例外はどれか。

  1. A接続部をテープで厚く巻いた場合
  2. B管が非常に太い場合
  3. C例外はなく、管内での接続は一切禁止
  4. D管の端から10cm以内の場合
正解と解説を見る

正解:C例外はなく、管内での接続は一切禁止

接続部の過熱や点検困難による事故を防ぐため、管内接続は法律で厳しく禁じられています。

この問題の解説ページを開く →

1020「定格感度電流30mA、動作時間0.1秒」と記載された機器はどれか。

  1. A配線用遮断器
  2. B熱動継電器
  3. C高速形漏電遮断器
  4. D電磁接触器
正解と解説を見る

正解:C高速形漏電遮断器

微小な漏電を瞬時に検知して遮断する、一般的な漏電遮断器のスペックです。

この問題の解説ページを開く →

1021電気工事の工具で、握り部分に「1000V」等の表示があるものは何を意味するか。

  1. A1000Vまで測れる計器
  2. B絶縁ハンドル(感電防止機能)付き工具
  3. C1000Vの電圧を出す道具
  4. D重さが1000gある
正解と解説を見る

正解:B絶縁ハンドル(感電防止機能)付き工具

活線近傍での作業時、万が一の接触による感電から作業者を守る絶縁仕様です。

この問題の解説ページを開く →

1022配線図において、電線の太さが指定されていない場合の解釈として最も一般的なのはどれか。

  1. A1.2mm
  2. B1.6mm
  3. C2.0mm
  4. D5.5mm2
正解と解説を見る

正解:B1.6mm

住宅などの一般用電気工作物の屋内配線では、1.6mmが最小かつ標準的な太さです。

この問題の解説ページを開く →

1023テスタの指針が中心付近にあるときと、両端(0付近や∞付近)にあるとき、どちらが測定精度が高いか。

  1. A0付近
  2. B∞付近
  3. C中央付近
  4. Dどこでも同じ
正解と解説を見る

正解:C中央付近

アナログ計器は構造上、指針が中央付近にあるときが最も誤差が少なく正確に読み取れます。

この問題の解説ページを開く →

1024電線を接続する際、絶縁被覆を剥ぎ取る長さ(剥きしろ)はどのように決めるべきか。

  1. A適当でよい
  2. B長ければ長いほどよい
  3. C使用する接続器具(スリーブやコネクタ)の規定に合わせる
  4. D常に5cmとする
正解と解説を見る

正解:C使用する接続器具(スリーブやコネクタ)の規定に合わせる

短すぎると接触不良、長すぎると露出部からの短絡事故を招くため、器具ごとの指定を守ります。

この問題の解説ページを開く →

1025三相誘導電動機(モーター)の回転方向を逆にするには、どうすればよいか。

  1. A電源のプラスとマイナスを入れ替える
  2. B3本の電源線のうち、任意の2本を入れ替える
  3. C接地線を外す
  4. Dスイッチを素早く叩く
正解と解説を見る

正解:B3本の電源線のうち、任意の2本を入れ替える

3線のうち2線を入れ替えることで、回転磁界の向きが反転し逆回転します。

この問題の解説ページを開く →

1026絶縁抵抗測定で、複数の回路を一括して測る方法を何というか。

  1. A個別測定
  2. B一括測定
  3. Cループ測定
  4. D差分測定
正解と解説を見る

正解:B一括測定

主開閉器(メインブレーカー)の二次側で一括して測ることで、効率よく全回路の異常を確認できます。

この問題の解説ページを開く →

1027接地抵抗計の「補助極」の打ち込みが浅い場合、測定値はどうなる傾向があるか。

  1. A正しく表示される
  2. B実際より低く出る
  3. C実際より高く出る(または測定不能になる)
  4. D0Ωになる
正解と解説を見る

正解:C実際より高く出る(または測定不能になる)

大地との接触が不十分だと抵抗が大きく入り、正確な測定を妨げます。

この問題の解説ページを開く →

1028「より線」の太さを表す単位「mm2」は何と読むか。

  1. Aミリメートル
  2. Bスクエア(スケア)
  3. Cミリ平方
  4. Dキュービック
正解と解説を見る

正解:Bスクエア(スケア)

面積(square)を意味し、日本語では「スケア」や「平方ミリメートル」と呼びます。

この問題の解説ページを開く →

1029工事後の「自主検査」において、最後に行うべき試験はどれか。

  1. A外観点検
  2. B導通試験
  3. C絶縁抵抗測定
  4. D送電試験(電圧確認)
正解と解説を見る

正解:D送電試験(電圧確認)

すべての安全確認が終わった後、実際に電気を通し、各部が正しく動作するかを見ます。

この問題の解説ページを開く →

1030テスタの「Ω」レンジで電圧がかかっている場所を測るとどうなるか。

  1. A電圧が測れる
  2. B内部の保護ヒューズが飛ぶか、回路が焼損する
  3. C自動で電圧計に切り替わる
  4. D指針が逆に振れる
正解と解説を見る

正解:B内部の保護ヒューズが飛ぶか、回路が焼損する

電池を内蔵している抵抗測定回路に外部から電気が逆流するため、故障の原因になります。

この問題の解説ページを開く →

1031配線図に「VVF 2.0-3C」とある。この「3C」は何を意味するか。

  1. A3箇所の接続
  2. B3本の芯線(3コア)
  3. C30アンペア
  4. D3重の被覆
正解と解説を見る

正解:B3本の芯線(3コア)

3芯(3本入り)のケーブルであることを示しています。

この問題の解説ページを開く →

1032スイッチの取り付けにおいて、上下の向きがある場合、どちらを「入」にするのが標準か。

  1. A上が「入」
  2. B下が「入」
  3. C横が「入」
  4. D決まっていない
正解と解説を見る

正解:A上が「入」

日本の標準仕様では、トグルスイッチ等は上側に倒すと「ON」になるよう設置します。

この問題の解説ページを開く →

1033絶縁抵抗計の電池残量を確認する「BATT CHECK」で、針が所定の範囲に入っていない場合はどうすべきか。

  1. Aそのまま測る
  2. B電池を新品に交換する
  3. C指針を指で直す
  4. D強く振る
正解と解説を見る

正解:B電池を新品に交換する

電池が弱いと出力電圧が上がらず、絶縁不良を見逃す可能性があるため、交換が必須です。

この問題の解説ページを開く →

1034「D種接地工事」が不要(省略できる)となる条件として、正しいものはどれか。

  1. A乾燥した木製の床の上で使用する
  2. B電圧が100Vである
  3. C機械が新品である
  4. D色が緑色である
正解と解説を見る

正解:A乾燥した木製の床の上で使用する

感電の危険が極めて低い絶縁性の高い場所では、接地を省略できる場合があります。

この問題の解説ページを開く →

1035ガス漏れ検知器の設置場所として、適切なものはどれか。

  1. Aガスの滞留しやすい場所
  2. B水しぶきがかかる場所
  3. C温度が著しく高くなる場所
  4. D排気ガスの直接かかる場所
正解と解説を見る

正解:Aガスの滞留しやすい場所

検知器はガスが滞留しやすい場所に設置すべきであり、滞留場所を避けるのは誤りです。

この問題の解説ページを開く →

1036空気より軽いガスの検知器において、天井に高さ何cm以上の梁がある場合、別の検知区域として扱うか。

  1. A30cm以上
  2. B40cm以上
  3. C60cm以上
  4. D100cm以上
正解と解説を見る

正解:B40cm以上

梁の高さが40cmを超えるとガスの流れが妨げられるため、別の区域として扱います。

この問題の解説ページを開く →

1037P型1級受信機の端子において、「T」という記号が表すものはどれか。

  1. A表示灯線
  2. B地区音響線
  3. C電話線
  4. D応答線
正解と解説を見る

正解:C電話線

TはTelephoneの略で、発信機と受信機の間で通話をするための電話線を表します。

この問題の解説ページを開く →

1038P型1級受信機の端子において、「A」という記号が表すものはどれか。

  1. A共通線
  2. B地区音響線
  3. C電話線
  4. D応答線
正解と解説を見る

正解:D応答線

AはAnswerの略で、発信機のボタンが押されたことを示す応答線(アンサー線)を表します。

この問題の解説ページを開く →

1039自動火災報知設備の配線図において、P型1級発信機(ベル・表示灯併設)の終端に引き込まれる基本的な電線本数(表示灯とベルの共通線を分けない標準的な場合)はどれか。

  1. A5本
  2. B6本
  3. C7本
  4. D8本
正解と解説を見る

正解:C7本

地区線(L)、共通線(C)、電話線(T)、応答線(A)、ベル線(B)、ベル共通線(BC)、表示灯線(TL)の7本が基本となります。

この問題の解説ページを開く →

1040P型2級受信機を用いたシステムにおいて、P型1級にはあるがP型2級には不要となる電線はどれか。

  1. A地区線と共通線
  2. B電話線と応答線
  3. Cベル線とベル共通線
  4. D表示灯線と共通線
正解と解説を見る

正解:B電話線と応答線

P型2級には電話連絡機能と応答確認ランプがないため、電話線(T)と応答線(A)が不要です。

この問題の解説ページを開く →

1041感知器回路の「共通線」1本につき、接続できる警戒区域の数は最大いくつまでか。

  1. A5警戒区域以下
  2. B7警戒区域以下
  3. C10警戒区域以下
  4. D無制限
正解と解説を見る

正解:B7警戒区域以下

断線時の影響を最小限に抑えるため、共通線1本につき7警戒区域以下としなければなりません。

この問題の解説ページを開く →

1042ある建物で警戒区域が「8」ある場合、感知器回路の共通線は最低何本必要か。

  1. A1本
  2. B2本
  3. C3本
  4. D8本
正解と解説を見る

正解:B2本

1本につき7警戒区域までなので、8警戒区域の場合は7+1に分けて最低2本の共通線が必要です。

この問題の解説ページを開く →

1043ある建物で警戒区域が「15」ある場合、感知器回路の共通線は最低何本必要か。

  1. A2本
  2. B3本
  3. C4本
  4. D15本
正解と解説を見る

正解:B3本

7警戒区域ごとに1本必要なので、14区域で2本、残りの1区域で1本となり、合計3本必要です。

この問題の解説ページを開く →

1044自動火災報知設備の感知器回路において、配線を「送り配線」とする主な理由はどれか。

  1. A配線の長さを短くするため
  2. B電圧降下を防ぐため
  3. C回路の断線を常時監視できるようにするため
  4. D感知器を早く作動させるため
正解と解説を見る

正解:C回路の断線を常時監視できるようにするため

末端に終端抵抗を設け、途中で電線が切れた場合に受信機が断線として検知できるようにするためです。

この問題の解説ページを開く →

1045感知器回路の末端に接続する「終端抵抗」の設置場所として正しいものはどれか。

  1. A受信機の内部
  2. B分電盤の内部
  3. Cその回路の最も末端に位置する感知器または発信機の直近
  4. D階段の最上部
正解と解説を見る

正解:Cその回路の最も末端に位置する感知器または発信機の直近

回路全体の導通を監視するため、必ず物理的な配線の最も末端に接続しなければなりません。

この問題の解説ページを開く →

1046自動火災報知設備の図記号で、「白抜きの丸(○)」が表すものはどれか。

  1. A定温式スポット型感知器
  2. B差動式スポット型感知器
  3. C光電式スポット型感知器
  4. D炎感知器
正解と解説を見る

正解:A定温式スポット型感知器

白抜きの丸のみの記号は、定温式スポット型感知器を表します。

この問題の解説ページを開く →

1047自動火災報知設備の図記号で、「白抜きの丸の中に黒点(◉)」が表すものはどれか。

  1. A定温式スポット型感知器
  2. B差動式スポット型感知器
  3. C光電式スポット型感知器
  4. D炎感知器
正解と解説を見る

正解:B差動式スポット型感知器

丸の中に黒点がある記号は、差動式スポット型感知器を表します。

この問題の解説ページを開く →

1048自動火災報知設備の図記号で、「白抜きの丸の中に『S』」が書かれているものはどれか。

  1. Aイオン化式スポット型感知器
  2. B炎感知器
  3. C光電式スポット型感知器
  4. D光電式分離型感知器
正解と解説を見る

正解:C光電式スポット型感知器

SはSmoke(煙)を意味し、光電式スポット型感知器を表します。

この問題の解説ページを開く →

1049自動火災報知設備の図記号で、「白抜きの丸の中に『I』」が書かれているものはどれか。

  1. Aイオン化式スポット型感知器
  2. B炎感知器
  3. C光電式スポット型感知器
  4. D光電式分離型感知器
正解と解説を見る

正解:Aイオン化式スポット型感知器

IはIonization(イオン化)を意味し、イオン化式スポット型煙感知器を表します。

この問題の解説ページを開く →

1050自動火災報知設備の図記号で、「白抜きの丸の中に『F』」が書かれているものはどれか。

  1. Aイオン化式スポット型感知器
  2. B炎感知器
  3. C光電式スポット型感知器
  4. D光電式分離型感知器
正解と解説を見る

正解:B炎感知器

FはFlame(炎)を意味し、炎感知器を表します。

この問題の解説ページを開く →

1051自動火災報知設備の図記号で、「黒塗りの四角形(■)」が表すものはどれか。

  1. A受信機
  2. B発信機
  3. C表示灯
  4. D地区音響装置
正解と解説を見る

正解:B発信機

黒塗りの四角形は、壁などに設置される発信機を表します。

この問題の解説ページを開く →

1052自動火災報知設備の図記号で、「白抜きの四角形(□)」が表すものはどれか。

  1. A受信機
  2. B発信機
  3. C表示灯
  4. D中継器
正解と解説を見る

正解:A受信機

白抜きの四角形は、防災センターなどに設置される受信機を表します。

この問題の解説ページを開く →

1053自動火災報知設備の図記号で、「丸の中に『B』」が書かれているものはどれか。

  1. Aバッテリー
  2. Bブザー
  3. C地区音響装置(ベル)
  4. D配線用遮断器
正解と解説を見る

正解:C地区音響装置(ベル)

BはBellの略であり、火災時に鳴動する地区音響装置を表します。

この問題の解説ページを開く →

1054自動火災報知設備の図記号で、丸の横に「防水型」を示すために添えられるアルファベットはどれか。

  1. AW
  2. BWP
  3. CR
  4. DEx
正解と解説を見る

正解:BWP

WPはWater Proof(防雨・防水型)を意味し、湿気の多い場所用であることを示します。

この問題の解説ページを開く →

1055自動火災報知設備の図記号で、丸の横に「防爆型」を示すために添えられるアルファベットはどれか。

  1. AW
  2. BWP
  3. CR
  4. DEx
正解と解説を見る

正解:DEx

ExはExplosion-proof(防爆型)を意味し、可燃性ガス等がある危険場所用であることを示します。

この問題の解説ページを開く →

1056自動火災報知設備の図記号で、丸の横に「耐酸型」を示すために添えられるアルファベットはどれか。

  1. AAc
  2. BAl
  3. CW
  4. DEx
正解と解説を見る

正解:AAc

AcはAcid-proof(耐酸型)を意味し、腐食性ガスが発生する場所用であることを示します。

この問題の解説ページを開く →

1057P型1級発信機とP型2級発信機の図記号の違いは何か。

  1. A1級は黒塗り、2級は白抜き
  2. B1級は四角、2級は丸
  3. C記号の右下に1級は「1」、2級は「2」と添え字をする
  4. D違いはない
正解と解説を見る

正解:C記号の右下に1級は「1」、2級は「2」と添え字をする

どちらも黒塗りの四角形ですが、右下に1または2の添え字を付けて区別します。

この問題の解説ページを開く →

1058差動式スポット型感知器の作動試験に用いる試験器はどれか。

  1. A加煙試験器
  2. B加熱試験器
  3. Cマノメーター
  4. D絶縁抵抗計
正解と解説を見る

正解:B加熱試験器

熱感知器であるため、人工的に熱を加える加熱試験器を用いて作動を確認します。

この問題の解説ページを開く →

1059光電式スポット型感知器の作動試験に用いる試験器はどれか。

  1. A加煙試験器
  2. B加熱試験器
  3. Cマノメーター
  4. D照度計
正解と解説を見る

正解:A加煙試験器

煙感知器であるため、線香の煙などを発生させる加煙試験器を用いて作動を確認します。

この問題の解説ページを開く →

1060差動式分布型感知器(空気管式)の配管の気密性や作動圧力を試験するために用いる器具はどれか。

  1. Aテストポンプとマノメーター(微圧計)
  2. B加煙試験器
  3. Cメガー
  4. Dクランプメーター
正解と解説を見る

正解:Aテストポンプとマノメーター(微圧計)

空気管に一定の空気を注入し、マノメーターで微小な圧力変化や漏れ(リーク)を確認します。

この問題の解説ページを開く →

1061煙感知器の感度が規定の範囲内にあるか(過敏や鈍感になっていないか)を定量的に測定する試験器を何というか。

  1. A加熱試験器
  2. B加煙試験器
  3. C煙感知器用感度試験器
  4. D風速計
正解と解説を見る

正解:C煙感知器用感度試験器

単なる作動確認ではなく、煙の濃度を測って感度をチェックする専用の試験器です。

この問題の解説ページを開く →

1062地区音響装置(ベル)が規定の音量を出しているかを確認するために使用する測定器はどれか。

  1. A騒音計(音圧計)
  2. B風速計
  3. C照度計
  4. D周波数計
正解と解説を見る

正解:A騒音計(音圧計)

ベルから1m離れた位置で90dB以上の音圧があるかを音圧計で測定します。

この問題の解説ページを開く →

1063自動火災報知設備の配線において、電線と大地間の絶縁性能を確認するために用いる測定器はどれか。

  1. A回路計(テスタ)
  2. B接地抵抗計
  3. C絶縁抵抗計(メガー)
  4. Dクランプメーター
正解と解説を見る

正解:C絶縁抵抗計(メガー)

直流500Vなどの高電圧を印加して漏電の有無を調べる絶縁抵抗計を使用します。

この問題の解説ページを開く →

1064回路の「導通試験」を行う際に使用する測定器はどれか。

  1. A絶縁抵抗計
  2. B接地抵抗計
  3. C回路計(テスタ)の抵抗レンジ
  4. D音圧計
正解と解説を見る

正解:C回路計(テスタ)の抵抗レンジ

配線が断線していないかを、テスタの抵抗レンジ(Ω)を用いて確認します。

この問題の解説ページを開く →

1065感知器回路の電圧を測定して、正常な監視電圧(約24V)が来ているかを確認する測定器はどれか。

  1. A絶縁抵抗計
  2. B回路計(テスタ)の直流電圧レンジ
  3. C回路計(テスタ)の交流電圧レンジ
  4. D接地抵抗計
正解と解説を見る

正解:B回路計(テスタ)の直流電圧レンジ

自動火災報知設備の監視回路は直流(DC)であるため、テスタのDC Vレンジで測定します。

この問題の解説ページを開く →

1066金属製外箱に施した接地(アース)が確実に行われているかを確認する測定器はどれか。

  1. A絶縁抵抗計
  2. B接地抵抗計(アーステスタ)
  3. C回路計
  4. Dクランプメーター
正解と解説を見る

正解:B接地抵抗計(アーステスタ)

大地との間の接地抵抗値(D種なら100Ω以下など)を測定する専用の計器です。

この問題の解説ページを開く →

1067図面上で警戒区域を設定する際、1つの警戒区域の面積は原則として何平方メートル以下とするか。

  1. A300平方メートル
  2. B500平方メートル
  3. C600平方メートル
  4. D1000平方メートル
正解と解説を見る

正解:C600平方メートル

火災発生場所を速やかに特定するため、警戒区域は原則として600平方メートル以下とします。

この問題の解説ページを開く →

1068図面上で警戒区域を設定する際、警戒区域の1辺の長さは原則として何m以下とするか。

  1. A30m以下
  2. B40m以下
  3. C50m以下
  4. D100m以下
正解と解説を見る

正解:C50m以下

火災箇所を容易に確認できるよう、1辺の長さは50m以下と規定されています。

この問題の解説ページを開く →

1069主要な出入口から内部を完全に見通せる体育館などの場合、警戒区域の面積は最大いくらまで緩和できるか。

  1. A600平方メートル
  2. B800平方メートル
  3. C1000平方メートル
  4. D1200平方メートル
正解と解説を見る

正解:C1000平方メートル

内部を見通せる空間の特例として、警戒区域の面積を1000平方メートル以下とすることができます。

この問題の解説ページを開く →

1070光電式分離型感知器を設置する場合、警戒区域の1辺の長さは最大何mまで緩和できるか。

  1. A50m以下
  2. B60m以下
  3. C80m以下
  4. D100m以下
正解と解説を見る

正解:D100m以下

光電式分離型感知器は長距離の監視が可能なため、特例で1辺を100m以下とすることができます。

この問題の解説ページを開く →

1071平面図において、外気に開放されたベランダや屋外廊下は警戒区域の面積計算に含めるか。

  1. Aすべて含める
  2. B半分だけ含める
  3. C含めない
  4. D感知器があれば含める
正解と解説を見る

正解:C含めない

外気に開放された部分は火災の煙が滞留しにくいため、警戒区域の面積から除外します。

この問題の解説ページを開く →

1072平面図において、トイレや浴室などの感知器の設置が免除される小部屋は、警戒区域の面積計算に含めるか。

  1. A含めない
  2. B半分だけ含める
  3. C含める
  4. D窓があれば含めない
正解と解説を見る

正解:C含める

感知器の設置が免除される場所であっても、警戒区域の面積を計算する際には含めなければなりません。

この問題の解説ページを開く →

10732つの階にわたって1つの警戒区域とするための条件は、2つの階の床面積の合計がいくら以下の場合か。

  1. A300平方メートル以下
  2. B400平方メートル以下
  3. C500平方メートル以下
  4. D600平方メートル以下
正解と解説を見る

正解:C500平方メートル以下

小規模建物の特例として、2つの階の合計面積が500平方メートル以下なら同一の警戒区域にできます。

この問題の解説ページを開く →

1074階段室を警戒区域とする場合、平面の警戒区域とはどのように扱うべきか。

  1. A平面の警戒区域に含める
  2. B平面の警戒区域とは分離し、単独の警戒区域とする
  3. C建物全体で1つの警戒区域とする
  4. D警戒区域を設定しない
正解と解説を見る

正解:B平面の警戒区域とは分離し、単独の警戒区域とする

煙が垂直に移動しやすいたて穴区画であるため、平面とは別の独立した警戒区域とします。

この問題の解説ページを開く →

1075階段室の警戒区域は、垂直距離(高さ)何mごとに1つの警戒区域として区分しなければならないか。

  1. A15mごと
  2. B30mごと
  3. C45mごと
  4. D50mごと
正解と解説を見る

正解:C45mごと

火災位置の特定を容易にするため、たて穴区画は垂直距離45m以下ごとに区分します。

この問題の解説ページを開く →

1076地上3階、地下1階の建物において、階段の警戒区域は原則としてどのように分割するか。

  1. A全階まとめて1つ
  2. B地上階と地下階を分けて2つ
  3. C各階ごとに4つ
  4. D地下1階のみなので地上とまとめて1つにできる
正解と解説を見る

正解:D地下1階のみなので地上とまとめて1つにできる

原則は地上と地下で分割しますが、地下階が1層(地下1階)のみの場合は例外として地上と同一にできます。

この問題の解説ページを開く →

1077エレベーターの昇降路やパイプダクトの警戒区域は、階段の警戒区域に含めてよいか。

  1. A含めてよい
  2. B水平距離50m以内なら含めてよい
  3. C種類が異なるたて穴なので、含めずに単独の警戒区域とする
  4. Dパイプダクトには警戒区域は不要
正解と解説を見る

正解:C種類が異なるたて穴なので、含めずに単独の警戒区域とする

階段、エレベーター昇降路、パイプダクトはそれぞれ煙の挙動が異なるため、別々の警戒区域とします。

この問題の解説ページを開く →

1078防排煙設備(防火戸や防煙垂れ壁)を自動火災報知設備と連動させる場合、原則としてどの種類の感知器を使用するか。

  1. A定温式スポット型感知器
  2. B差動式スポット型感知器
  3. C煙感知器
  4. D炎感知器
正解と解説を見る

正解:C煙感知器

煙の拡散を防ぐことが目的であるため、早期に煙を検知する煙感知器と連動させます。

この問題の解説ページを開く →

1079火災時に防火戸を閉鎖させるための制御を行う装置を何というか。

  1. A受信機
  2. B中継器
  3. C連動制御盤
  4. D分電盤
正解と解説を見る

正解:C連動制御盤

感知器からの信号を受け、防火戸や防排煙ダンパーなどを自動的に作動させるための制御盤です。

この問題の解説ページを開く →

1080防火戸などの防排煙機器を、感知器の作動と連動させずに手動で遠隔操作するためのボタンを何というか。

  1. A手動起動装置
  2. B発信機
  3. C非常スイッチ
  4. D手動閉鎖装置
正解と解説を見る

正解:A手動起動装置

防排煙設備を手動で作動させるためのスイッチを手動起動装置(または手動操作箱)といいます。

この問題の解説ページを開く →

1081ガス漏れ火災警報設備の図記号で、「白抜きの丸の中に『G』」が書かれているものはどれか。

  1. Aガス漏れ受信機
  2. Bガス漏れ検知器
  3. C中継器
  4. Dガス遮断弁
正解と解説を見る

正解:Bガス漏れ検知器

GはGasを意味し、ガス漏れを検知する検知器(センサー)を表します。

この問題の解説ページを開く →

1082ガス漏れ火災警報設備の図記号で、「白抜きの四角形の中に『G』」が書かれているものはどれか。

  1. Aガス漏れ受信機
  2. Bガス漏れ検知器
  3. Cガス遮断弁
  4. D火災通報装置
正解と解説を見る

正解:Aガス漏れ受信機

四角形は受信機を表し、Gが入ることでガス漏れ火災警報設備の受信機を示します。

この問題の解説ページを開く →

1083都市ガスなどの「空気より軽いガス」の検知器は、燃焼器具から水平距離で何m以内に設置するか。

  1. A4m以内
  2. B8m以内
  3. C10m以内
  4. D15m以内
正解と解説を見る

正解:B8m以内

空気より軽いガスは拡散しやすいため、燃焼器具から水平距離8m以内の天井付近に設置します。

この問題の解説ページを開く →

1084LPガスなどの「空気より重いガス」の検知器は、燃焼器具から水平距離で何m以内に設置するか。

  1. A4m以内
  2. B8m以内
  3. C10m以内
  4. D15m以内
正解と解説を見る

正解:A4m以内

空気より重いガスは床面に沿って広がり拡散しにくいため、水平距離4m以内の床付近に設置します。

この問題の解説ページを開く →

1085ガス漏れ火災警報設備において、検知器がガスを検知してから受信機が警報を発するまでの時間は最大何秒以内か。

  1. A30秒以内
  2. B60秒以内
  3. C90秒以内
  4. D120秒以内
正解と解説を見る

正解:B60秒以内

爆発の危険が迫っているため、検知から60秒以内に警報を発するよう規定されています。

この問題の解説ページを開く →

1086消防機関へ通報する火災報知装置(火災通報装置)の図記号として正しいものはどれか。

  1. A丸の中にT
  2. B四角の中にF
  3. C四角の中に電話のマーク
  4. D丸の中にC
正解と解説を見る

正解:C四角の中に電話のマーク

電話回線を用いて通報するため、四角形の中に電話機の受話器のマークが描かれています。

この問題の解説ページを開く →

1087火災通報装置の「手動起動装置」の操作部は、床面からどの高さに設置するか。

  1. A0.5m~1.0m
  2. B0.8m~1.5m
  3. C1.0m~2.0m
  4. D1.5m~2.5m
正解と解説を見る

正解:B0.8m~1.5m

誰もが容易に操作できるよう、床面から0.8m以上1.5m以下に設置しなければなりません。

この問題の解説ページを開く →

1088火災通報装置に求められる「逆信」機能とは何か。

  1. A通報を取り消す機能
  2. B消防機関からの状況確認の呼び返し(着信)に直接応答できる機能
  3. Cファックスを自動送信する機能
  4. D録音機能
正解と解説を見る

正解:B消防機関からの状況確認の呼び返し(着信)に直接応答できる機能

通報後に消防機関からかかってくる確認の電話に対し、専用の送受話器で通話する機能です。

この問題の解説ページを開く →

1089火災通報装置が使用中の電話回線で、他の電話機が通話中だった場合に通報装置が取るべき動作はどれか。

  1. A通話が終わるまで待機する
  2. B別の回線を探す
  3. C他の通話を強制的に切断(割込み)して通報を優先する
  4. Dエラー音を鳴らす
正解と解説を見る

正解:C他の通話を強制的に切断(割込み)して通報を優先する

火災通報は人命に関わるため、他の通信を遮断して119番への通報を最優先する割込み機能が必要です。

この問題の解説ページを開く →

1090自火報の受信機と火災通報装置を連動させる場合、誤報対策として設けられるスイッチはどれか。

  1. A音響停止スイッチ
  2. B主電源スイッチ
  3. C連動停止スイッチ
  4. D復旧スイッチ
正解と解説を見る

正解:C連動停止スイッチ

自動連動による不要な通報を防ぐため、確認中は連動を停止できるスイッチを設けます。

この問題の解説ページを開く →

1091光電式スポット型感知器の内部構造で、外部の光を遮りつつ煙だけを内部に導き入れる構造を何というか。

  1. Aダイヤフラム
  2. Bラビリンス(遮光板)
  3. Cバイメタル
  4. Dヒートシンク
正解と解説を見る

正解:Bラビリンス(遮光板)

外光による誤作動を防ぎ、煙による乱反射光だけを捉えるための迷路のような構造です。

この問題の解説ページを開く →

1092定温式スポット型感知器の内部構造で、温度上昇によって曲がる性質を利用して接点を閉じる部品はどれか。

  1. Aダイヤフラム
  2. Bラビリンス
  3. Cバイメタル
  4. D半導体
正解と解説を見る

正解:Cバイメタル

熱膨張率の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルが、一定温度で湾曲して接点を閉じます。

この問題の解説ページを開く →

1093差動式スポット型感知器の内部構造で、空気の膨張によって押し上げられ接点を閉じる薄い金属板を何というか。

  1. Aバイメタル
  2. Bダイヤフラム
  3. Cラビリンス
  4. Dリーク孔
正解と解説を見る

正解:Bダイヤフラム

熱で膨張した空気の圧力を受け、変形して電気接点をショートさせる役割を持ちます。

この問題の解説ページを開く →

1094感知器の配線に用いる一般用ビニル絶縁電線の略称はどれか。

  1. AIV線
  2. BCVケーブル
  3. CVVRケーブル
  4. D同軸ケーブル
正解と解説を見る

正解:AIV線

Indoor Vinylの略で、感知器回路の屋内配線として一般的に広く使用される単線です。

この問題の解説ページを開く →

1095電線をリングスリーブで圧着接続した後、接続部を保護するために使用するテープはどれか。

  1. Aセロハンテープ
  2. Bマスキングテープ
  3. C自己融着テープやビニル絶縁テープ
  4. Dガムテープ
正解と解説を見る

正解:C自己融着テープやビニル絶縁テープ

電気的な絶縁性能を確保するため、専用の絶縁テープを半幅ずつ重ねて巻きます。

この問題の解説ページを開く →

1096自動火災報知設備の受信機から地区音響装置(ベル)への配線は、断線監視のためにどのような配線方式とするか。

  1. Aスター配線
  2. B並列配線
  3. C送り配線
  4. D監視しない
正解と解説を見る

正解:C送り配線

ベルの回路も感知器と同様に、断線時に受信機で異常を検知できるよう送り配線とします。

この問題の解説ページを開く →

1097受信機の「地区音響一時停止」スイッチを押した際、自動的に鳴動が再開するまでの最大時間は何分以内か。

  1. A3分以内
  2. B5分以内
  3. C10分以内
  4. D再開しない
正解と解説を見る

正解:C10分以内

音を止めたまま放置されるのを防ぐため、一定時間(最大10分)で自動復旧する仕組みが義務付けられています。

この問題の解説ページを開く →

1098アナログ式テスタの「Ω」レンジの目盛りにおいて、0Ωは文字盤のどちら側にあるか。

  1. A左端
  2. B右端
  3. C中央
  4. D均等に配置
正解と解説を見る

正解:B右端

抵抗測定の場合、電流が最大に流れる短絡状態(0Ω)で針が最も右に振れるため、右端が0Ωとなります。

この問題の解説ページを開く →

1099電気工事士法において、最大電力50kW未満の太陽光発電設備はどの電気工作物に分類されるか。

  1. A事業用電気工作物
  2. B自家用電気工作物
  3. C一般用電気工作物
  4. D特別高圧電気工作物
正解と解説を見る

正解:C一般用電気工作物

小規模な発電設備を含め、低圧で受電する設備は「一般用電気工作物」に該当します。

この問題の解説ページを開く →

1100電気工事士免状を持たない者が、自分の家のコンセントを交換する作業を行った場合、法令上どうなるか。

  1. A自分の家なら問題ない
  2. B電圧が100Vなので問題ない
  3. C電気工事士法違反となる
  4. Dブレーカーを落とせば問題ない
正解と解説を見る

正解:C電気工事士法違反となる

コンセントの交換は感電や火災の危険が伴う電気工事の独占業務であり、無資格での作業は違法です。

この問題の解説ページを開く →

1101受信機のバッテリー(予備電源)の点検において、バッテリーの端子電圧を測定する際は、テスタのどのレンジを使用するか。

  1. AAC V(交流電圧)
  2. BDC V(直流電圧)
  3. CΩ(抵抗)
  4. DDC mA(直流電流)
正解と解説を見る

正解:BDC V(直流電圧)

バッテリーは直流電源であるため、DC V(直流電圧)レンジを使用して測定します。

この問題の解説ページを開く →

1102絶縁抵抗計の電池残量が低下している状態で測定を行った場合、どのような影響が出るか。

  1. A高い電圧がかかりすぎる
  2. B測定値が本来より高く出る(絶縁良好と誤認する)
  3. Cテスタが発火する
  4. D交流が流れる
正解と解説を見る

正解:B測定値が本来より高く出る(絶縁良好と誤認する)

出力電圧が下がるため、漏れ電流が十分に流れず、本来絶縁不良である箇所を良好と誤認する危険があります。

この問題の解説ページを開く →

1103感知器回路の「共通線」の被覆の色として、誤配線を防ぐために一般的に推奨される色はどれか。

  1. A赤色
  2. B黒色
  3. C青色または黒色(他の線と区別しやすい色)
  4. D緑色
正解と解説を見る

正解:C青色または黒色(他の線と区別しやすい色)

一般的に共通線は青色や黒色とし、地区線(赤や白)と明確に区別できるように配線します。(緑は接地線用)

この問題の解説ページを開く →
消防設備士乙種4類の全分野一覧へ戻る