消防設備士乙種2類 ⑤ 泡消火設備の規格

泡消火薬剤の種類(蛋白泡・合成界面活性剤泡・水成膜泡など)と規格値を学ぶ分野です。数値暗記が中心。

この分野の問題80問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

クイズモードで挑戦 →

315閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱体のうち火災の熱で一定温度に達すると破壊または変形する易融性物質を用いたものの名称はどれか

  1. Aグラスバルブ型
  2. Bデフレクター型
  3. Cヒュージブルリンク型
  4. Dフレーム型
正解と解説を見る

正解:Cヒュージブルリンク型

易融性金属や物質が熱で溶けることで栓が外れ散水を開始する仕組みをヒュージブルリンク型と呼びます

この問題の解説ページを開く →

316閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱体でガラス球の中に液体を封入し熱膨張による圧力でガラスを破砕させる方式はどれか

  1. Aグラスバルブ型
  2. Bヒュージブルリンク型
  3. C小区画型
  4. D水道連結型
正解と解説を見る

正解:Aグラスバルブ型

ガラス球内の液体が火災の熱で膨張しガラスを内側から割ることで放水が始まる仕組みです

この問題の解説ページを開く →

317閉鎖型スプリンクラーヘッドの構造において流出した水流を細分化し均一に分散させる役割を持つ部品はどれか

  1. Aフレーム
  2. B感熱体
  3. Cガスケット
  4. Dデフレクター
正解と解説を見る

正解:Dデフレクター

栓が外れて噴出した水がデフレクターに衝突することで広範囲に散水される構造になっています

この問題の解説ページを開く →

318閉鎖型スプリンクラーヘッドの周囲温度を求める計算式として正しいものはどれか

  1. A最高周囲温度は標示温度から27.3を引いて0.9を掛けた値である
  2. B最高周囲温度は標示温度の0.9倍から27.3を引いた値である
  3. C最高周囲温度は標示温度に0.9を掛けた値である
  4. D最高周囲温度は標示温度と27.3の和に0.9を掛けた値である
正解と解説を見る

正解:B最高周囲温度は標示温度の0.9倍から27.3を引いた値である

周囲の温度が一定以上にならないようヘッドの標示温度を基準に安全余裕を見込んだ計算式が規定されています

この問題の解説ページを開く →

319閉鎖型スプリンクラーヘッドに表示される標示温度の区分において赤色で色別表示されるヘッドの標示温度の範囲はどれか

  1. A60度以上75度未満
  2. B75度以上121度未満
  3. C162度以上200度未満
  4. D200度以上260度未満
正解と解説を見る

正解:C162度以上200度未満

ヘッドが作動する温度を一目で識別できるよう温度帯ごとに色分けされており赤色は162度以上200度未満を示します

この問題の解説ページを開く →

320閉鎖型スプリンクラーヘッドの標示温度の区分で無色と規定されている温度帯はどれか

  1. A60度未満
  2. B60度以上75度未満
  3. C75度以上121度未満
  4. D260度以上
正解と解説を見る

正解:B60度以上75度未満

最も一般的な温度帯である60度から75度未満のものは色付けを行わず無色とされています

この問題の解説ページを開く →

321閉鎖型スプリンクラーヘッドの標示温度が75度以上121度未満のものに施される色別表示はどれか

  1. A青色
  2. B緑色
  3. C黄色
  4. D白色
正解と解説を見る

正解:D白色

厨房など比較的温度が高くなる場所に設置されるこの温度帯のヘッドには白色のマーキングが施されます

この問題の解説ページを開く →

322泡消火薬剤の主な消火原理として正しい説明はどれか

  1. A可燃物の温度を引火点以下に下げる冷却効果のみで消火する
  2. B放出された泡が火災表面を覆い酸素を遮断する窒息効果と冷却効果を併せ持つ
  3. C可燃性ガスの発生を化学的に抑え込む負触媒効果が主体である
  4. D可燃物を水で希釈し燃焼を継続できなくする希釈効果を利用している
正解と解説を見る

正解:B放出された泡が火災表面を覆い酸素を遮断する窒息効果と冷却効果を併せ持つ

泡が油面を隙間なく覆い空気との接触を断つ窒息効果と泡に含まれる水分による冷却効果が主な消火原理です

この問題の解説ページを開く →

323泡消火薬剤のうち動物性のたん白質を加水分解したものを基剤とする薬剤の名称はどれか

  1. A合成界面活性剤泡消火薬剤
  2. B水成膜泡消火薬剤
  3. C水溶性液体用泡消火薬剤
  4. Dたん白泡消火薬剤
正解と解説を見る

正解:Dたん白泡消火薬剤

牛の角やひづめなどを原料としており耐熱性に優れた安定した泡を形成するのが特徴です

この問題の解説ページを開く →

324水成膜泡消火薬剤の優れた消火性能の理由に関わる特徴として正しいものはどれか

  1. A発泡倍率が500倍以上と極めて高いため
  2. B油の表面に水溶液の薄い膜を広げ可燃性蒸気を急速に抑え込むため
  3. C熱を加えると大量の二酸化炭素を発生させるため
  4. D泡が油と混ざり合うことで油そのものを不燃化するため
正解と解説を見る

正解:B油の表面に水溶液の薄い膜を広げ可燃性蒸気を急速に抑え込むため

フッ素系の界面活性剤を含み泡から還元された水溶液が油面上に水成膜を展開して迅速に消火します

この問題の解説ページを開く →

325泡消火設備の規格において検定品として規定されていない泡消火薬剤はどれか

  1. A水成膜泡消火薬剤
  2. B合成界面活性剤泡消火薬剤
  3. Cたん白泡消火薬剤
  4. D水溶性液体用泡消火薬剤
正解と解説を見る

正解:D水溶性液体用泡消火薬剤

アルコールなどの消火に用いられる水溶性液体用泡消火薬剤は実務で多用されますが検定規格の対象外となっています

この問題の解説ページを開く →

326泡消火薬剤を使用温度範囲で区分した場合の下限温度がマイナス10度とされているものはどれか

  1. A一般の泡消火薬剤
  2. B耐寒用泡消火薬剤
  3. C超耐寒用泡消火薬剤
  4. Dすべての泡消火薬剤に共通
正解と解説を見る

正解:B耐寒用泡消火薬剤

寒冷地での凍結を防ぐため耐寒用はマイナス10度から使用可能と規定されています

この問題の解説ページを開く →

327超耐寒用泡消火薬剤の使用温度範囲として定められている条件はどれか

  1. Aマイナス5度以上30度以下
  2. Bマイナス10度以上40度以下
  3. Cマイナス20度以上30度以下
  4. Dマイナス30度以上50度以下
正解と解説を見る

正解:Cマイナス20度以上30度以下

極寒冷地でも性能を維持できるようマイナス20度から30度の範囲で使用できることが求められます

この問題の解説ページを開く →

328すべての泡消火薬剤に共通する使用温度範囲の上限値として正しいものはどれか

  1. A30度以下
  2. B40度以下
  3. C50度以下
  4. D60度以下
正解と解説を見る

正解:A30度以下

夏場の高温下での品質劣化を防ぐためすべての泡消火薬剤の使用温度範囲の上限は30度以下と定められています

この問題の解説ページを開く →

329泡消火薬剤の安全性を確保するための引火点の規定値はどれか

  1. A20度以上であること
  2. B40度以上であること
  3. C60度以上であること
  4. D規定は存在しない
正解と解説を見る

正解:C60度以上であること

火災の熱で薬剤自体が引火する二次災害を防ぐため引火点は60度以上でなければならないと規定されています

この問題の解説ページを開く →

330たん白泡および合成界面活性剤泡消火薬剤の低発泡における発泡倍率の規格値はどれか

  1. A3倍以上
  2. B5倍以上
  3. C6倍以上
  4. D10倍以上
正解と解説を見る

正解:C6倍以上

十分な量の泡を作り出して火災を覆うため低発泡のたん白泡などは6倍以上の発泡倍率が必要です

この問題の解説ページを開く →

331水成膜泡消火薬剤の低発泡における発泡倍率が他の薬剤よりわずかに低く設定されている理由として正しいものはどれか

  1. A泡が風で飛ばされないよう重く作るため規格値は5倍以上とされている
  2. B有害物質を含まないため規格値は3倍以上とされている
  3. C泡が硬いため規格値は10倍以上とされている
  4. D発泡しにくいため規格値は設けられていない
正解と解説を見る

正解:A泡が風で飛ばされないよう重く作るため規格値は5倍以上とされている

水成膜泡は展開性を重視して泡を重くしており発泡倍率の規格値は5倍以上と規定されています

この問題の解説ページを開く →

332合成界面活性剤泡消火薬剤を高発泡として使用する場合の膨張率の規格値はどれか

  1. A100倍以上
  2. B250倍以上
  3. C500倍以上
  4. D1000倍以上
正解と解説を見る

正解:C500倍以上

大量の空気を含ませて空間を一気に埋め尽くすため高発泡の膨張率は500倍以上と極めて高く設定されています

この問題の解説ページを開く →

333低発泡の泡消火薬剤における泡の安定性を示す25パーセント還元時間の規格値はどれか

  1. A30秒以上
  2. B1分以上
  3. C3分以上
  4. D5分以上
正解と解説を見る

正解:B1分以上

発泡した泡から水溶液の4分の1が抜け落ちるまでの時間が1分以上であれば十分な消火性能を維持できるとみなされます

この問題の解説ページを開く →

334高発泡用泡消火薬剤における25パーセント還元時間が低発泡より長く設定されている理由として正しいものはどれか

  1. A高発泡は膜が薄く壊れやすいため形状維持能力を厳しく求め3分以上としている
  2. B高発泡は水分が多いため10分以上とされている
  3. C高発泡は還元しないため規定はない
  4. D高発泡は泡が硬いため1分以上としている
正解と解説を見る

正解:A高発泡は膜が薄く壊れやすいため形状維持能力を厳しく求め3分以上としている

空間を長時間泡で満たす必要があるため壊れやすい高発泡の還元時間は3分以上と長く規定されています

この問題の解説ページを開く →

335泡消火薬剤の容器に表示することが義務付けられている製造時期の表記方法はどれか

  1. A製造年月日を正確に記載する
  2. B製造年のみを記載する
  3. C製造年月を記載する
  4. D使用期限を記載する
正解と解説を見る

正解:C製造年月を記載する

品質管理の目安として容器の見やすい箇所に製造年月を表示することが定められています

この問題の解説ページを開く →

336消防用ホースの規格において常時断面が円形に保たれる構造のホースを何というか

  1. A平ホース
  2. B保形ホース
  3. C濡れホース
  4. D大容量ホース
正解と解説を見る

正解:B保形ホース

折りたたむことはできませんが引き出してすぐに通水できるため消火栓などで用いられる保形ホースです

この問題の解説ページを開く →

337消防用ホースのうち火炎や輻射熱から自身を保護するために水流で均一に濡れる構造のものはどれか

  1. A平ホース
  2. Bダブルジャケットホース
  3. C濡れホース
  4. D保形ホース
正解と解説を見る

正解:C濡れホース

ホース表面から水が染み出して濡れることで森林火災など熱環境の厳しい現場でのホースの焼損を防ぎます

この問題の解説ページを開く →

338消防用ホースの使用圧という用語の定義として正しいものはどれか

  1. Aホースが破裂する限界の圧力
  2. B曲がった状態で通水した際の最低圧力
  3. C折れ曲がった部分のない状態に通水した場合の常用最高使用水圧
  4. Dポンプが吐出できる最大の圧力
正解と解説を見る

正解:C折れ曲がった部分のない状態に通水した場合の常用最高使用水圧

通常の直線状態で安全に連続使用できる最高水圧を使用圧と呼びます

この問題の解説ページを開く →

339消防用ホースの外側を構成するジャケットに関する説明として正しいものはどれか

  1. Aゴムでできた内張りのことである
  2. Bたて糸およびよこ糸により筒状に織られた布状の層のことである
  3. Cホース同士を接続する金具のことである
  4. Dホースを保護するための金属製のカバーのことである
正解と解説を見る

正解:Bたて糸およびよこ糸により筒状に織られた布状の層のことである

合成繊維などで編み込まれたジャケットは水圧に耐える強度をホースに与える役割を持っています

この問題の解説ページを開く →

340保形ホースの性能を示す表示事項である最小曲げ半径の意味はどれか

  1. Aホースを円形に曲げた際に外径が5パーセント増加したときの内円の半径
  2. Bホースを直角に曲げた際に水が止まる半径
  3. Cホースを保管する際に巻くことができる最小の半径
  4. Dホースが破断する直前の曲げ半径
正解と解説を見る

正解:Aホースを円形に曲げた際に外径が5パーセント増加したときの内円の半径

ホースが折れて水流が妨げられない程度にどこまで小さく曲げられるかを示す指標です

この問題の解説ページを開く →

341消防用結合金具の種類のうちマチノ式とも呼ばれ差し込むだけで接続できる金具はどれか

  1. Aねじ式結合金具
  2. Bフランジ式結合金具
  3. C差込式結合金具
  4. D押し込み式結合金具
正解と解説を見る

正解:C差込式結合金具

消防隊のホースなどで広く使用されておりワンタッチで迅速に接続できるのが特徴です

この問題の解説ページを開く →

342差込式結合金具のかん合部においてホース同士を結合する部分の名称はどれか

  1. Aホース装着部
  2. B受け口と差し口
  3. Cしめ輪と押し輪
  4. Dスピンドルとゲート
正解と解説を見る

正解:B受け口と差し口

一方が受け口で他方が差し口となっておりこれらを噛み合わせることで水密性を保ちます

この問題の解説ページを開く →

343消防用結合金具の表示事項のうち吸管用の金具に特有の表示はどれか

  1. Aホースという文字
  2. B吸という文字
  3. C圧という文字
  4. D負という文字
正解と解説を見る

正解:B吸という文字

水を吸い上げるための硬いホースである吸管に用いる金具には区別のため吸の文字を表示します

この問題の解説ページを開く →

344流水検知装置の役割として最も適切なものはどれか

  1. A配管内の圧力を一定に保つための減圧装置
  2. Bポンプの過熱を防ぐための逃し弁
  3. C配管内の流水現象を検知して自動的に警報や信号を発する装置
  4. D泡消火薬剤と水を混合させるための装置
正解と解説を見る

正解:C配管内の流水現象を検知して自動的に警報や信号を発する装置

スプリンクラーや泡消火設備が作動して水が流れたことを感知し火災の発生を知らせる重要な機器です

この問題の解説ページを開く →

345湿式流水検知装置が作動するメカニズムとして正しいものはどれか

  1. A一次側の水圧が異常上昇すると弁が開く
  2. B火災感知器の信号を受けてモーターが弁を開く
  3. Cヘッドの開放などで二次側の圧力が低下すると一次側の加圧水が弁を押し開く
  4. D配管内の空気が抜けることで弁が開く
正解と解説を見る

正解:Cヘッドの開放などで二次側の圧力が低下すると一次側の加圧水が弁を押し開く

常時加圧されている二次側の水が放出されると圧力バランスが崩れ一次側の水流が弁を押し開いて警報を発します

この問題の解説ページを開く →

346乾式流水検知装置の二次側に加圧空気が満たされている主な理由はどれか

  1. A水を送る速度を上げるため
  2. B寒冷地などにおける配管内の水の凍結を防ぐため
  3. C発泡倍率を高めるため
  4. D配管の腐食を完全に防ぐため
正解と解説を見る

正解:B寒冷地などにおける配管内の水の凍結を防ぐため

ヘッドまでの配管を空にしておくことで凍結による配管の破裂を防ぐ構造になっています

この問題の解説ページを開く →

347予作動式流水検知装置が誤作動に強いとされる理由に関わる作動条件はどれか

  1. Aヘッドが破損しただけで即座に水が放出されるから
  2. B火災感知器等の作動信号を受けて初めて弁が開き水が二次側へ送られるから
  3. C管理者が手動で操作するまで水が出ないから
  4. D配管内の圧力が湿式の2倍あるから
正解と解説を見る

正解:B火災感知器等の作動信号を受けて初めて弁が開き水が二次側へ送られるから

物理的なヘッドの破損だけでは水が出ず火災感知器の作動という二重の条件を満たして初めて放水される仕組みです

この問題の解説ページを開く →

348湿式流水検知装置の構造で加圧送水装置を起動させるものに必須とされる構造はどれか

  1. A減圧弁構造
  2. B逆止弁構造
  3. C安全弁構造
  4. Dバイパス構造
正解と解説を見る

正解:B逆止弁構造

二次側の水が一次側に逆流してポンプが誤作動するのを防ぐため逆止弁の機能を持たせています

この問題の解説ページを開く →

349乾式流水検知装置に求められる特有の構造として正しいものはどれか

  1. A二次側の加圧空気を自動で抜く装置を持つこと
  2. B二次側に加圧空気を補充できる構造であること
  3. C感度調整装置を露出して設けること
  4. D弁体を開放しなければ点検できない構造であること
正解と解説を見る

正解:B二次側に加圧空気を補充できる構造であること

わずかな空気漏れなどで誤作動しないようコンプレッサー等で二次側に加圧空気を補充できる必要があります

この問題の解説ページを開く →

350流水検知装置の弁体を実際に開くことなく信号や警報の機能を点検できる装置の設置が義務付けられているのはどの方式か

  1. A湿式流水検知装置のみ
  2. B乾式および予作動式流水検知装置
  3. Cすべての流水検知装置
  4. D設置の義務はない
正解と解説を見る

正解:B乾式および予作動式流水検知装置

一度弁が開くと復旧が極めて困難な乾式や予作動式においては水を流さずに作動確認できるテスト機構が必須です

この問題の解説ページを開く →

351予作動式流水検知装置において感知部の作動が停止した場合の弁体の挙動に関する規定はどれか

  1. A一度開いた弁は自動では絶対に閉まらない
  2. B感知部の作動が停止し弁体が再閉止するものにあっては信号も停止すること
  3. C感知部が停止しても水が空になるまで放水を続ける
  4. D手動でリセットボタンを押すまで警報のみ鳴り続ける
正解と解説を見る

正解:B感知部の作動が停止し弁体が再閉止するものにあっては信号も停止すること

火災が収まった等で感知器が復旧し自動で弁が閉じるシステムの場合はそれに連動して警報も停止する必要があります

この問題の解説ページを開く →

352流水検知装置に連動して音響を発するウォーターモーターゴングの鳴動能力に関する規定はどれか

  1. A電気で1時間鳴り続けること
  2. B水流の力により3時間連続して鳴動させた場合でも機能に支障を生じないこと
  3. C乾電池で24時間作動すること
  4. D音量は距離に関係なく100デシベル以上あること
正解と解説を見る

正解:B水流の力により3時間連続して鳴動させた場合でも機能に支障を生じないこと

火災時に長時間警報を発し続ける必要があるため水力を動力源として3時間の連続鳴動に耐える性能が求められます

この問題の解説ページを開く →

353ウォーターモーターゴングの音量に関する規定として正しいものはどれか

  1. A1メートル離れた位置で70デシベル以上
  2. B3メートル離れた位置で90デシベル以上
  3. C5メートル離れた位置で80デシベル以上
  4. D10メートル離れた位置で100デシベル以上
正解と解説を見る

正解:B3メートル離れた位置で90デシベル以上

周囲の騒音にかき消されず確実に異常を知らせるため3メートル離れた場所で90デシベル以上という大きな音量が規定されています

この問題の解説ページを開く →

354湿式流水検知装置の作動時間に関する機能規定はどれか

  1. A規定の流水量が発生してから10秒以内に警報を発する
  2. B規定の流水量が発生してから30秒以内に警報を発する
  3. C規定の流水量が発生してから1分以内に連続して警報を発する
  4. D規定の流水量が発生してから3分以内に警報を発する
正解と解説を見る

正解:C規定の流水量が発生してから1分以内に連続して警報を発する

水が流れ始めてから遅滞なく知らせるため1分以内には確実に警報スイッチが連続作動しなければなりません

この問題の解説ページを開く →

355乾式流水検知装置の作動時間に関する機能規定として正しいものはどれか

  1. Aヘッド開放から10秒以内に弁が開き30秒以内に警報を発する
  2. Bヘッド開放から30秒以内に弁が開き1分以内に連続して警報を発する
  3. Cヘッド開放から1分以内に弁が開き2分以内に警報を発する
  4. D弁の開放時間に制限はない
正解と解説を見る

正解:Bヘッド開放から30秒以内に弁が開き1分以内に連続して警報を発する

空気が抜けて弁が開くまでにタイムラグが生じるため30秒以内に弁が開き1分以内に警報を発するという基準があります

この問題の解説ページを開く →

356流水検知装置の誤作動を防止するための機能規定として正しいものはどれか

  1. A最低使用圧力における不作動水量で水が流れても警報を発しないこと
  2. B瞬間的な圧力変動が生じた場合は直ちに警報を発すること
  3. Cポンプが起動した瞬間に必ず一度警報を鳴らすこと
  4. D配管内に空気が混入した場合は警報を発すること
正解と解説を見る

正解:A最低使用圧力における不作動水量で水が流れても警報を発しないこと

少量の漏水などで誤って警報が鳴らないよう一定の水量まではスイッチが作動しない構造が求められます

この問題の解説ページを開く →

357流水検知装置の表示事項に含まれないものはどれか

  1. A湿式や乾式などの別
  2. B直管に相当する長さで表した圧力損失値
  3. C流水方向を示す矢印
  4. D内部に使用されているゴムの耐用年数
正解と解説を見る

正解:D内部に使用されているゴムの耐用年数

圧力損失や流水方向などの設備設計に必要な情報は表示されますが部品の耐用年数は表示事項ではありません

この問題の解説ページを開く →

358一斉開放弁の主な役割として正しい説明はどれか

  1. A火災信号を受けて一斉に弁を閉じ延焼を防ぐ
  2. B配管内の圧力を一斉に下げてポンプを保護する
  3. C起動装置の作動により弁を開き消火に必要な区域のすべてのヘッドへ一斉に送水する
  4. D泡消火薬剤を一斉に攪拌する
正解と解説を見る

正解:C起動装置の作動により弁を開き消火に必要な区域のすべてのヘッドへ一斉に送水する

複数の放出口から同時に消火剤を放出する設備において大元の水路を開く重要な制御弁です

この問題の解説ページを開く →

359一斉開放弁の機能に関する規定として正しいものはどれか

  1. A一度弁が開いたら部品を交換するまで再通水できない
  2. B弁を開放した後に通水が中断した場合でも再び通水できること
  3. C手動でしか弁を閉じることができない
  4. D停電時は開状態を保持できない
正解と解説を見る

正解:B弁を開放した後に通水が中断した場合でも再び通水できること

消火活動中に水源の切り替えなどで一時的に水が止まってもポンプ再稼働時に支障なく送水を再開できる必要があります

この問題の解説ページを開く →

360一斉開放弁の開放時間に関する規定として正しいものはどれか

  1. A起動装置の作動から5秒以内に開放する
  2. B起動装置の作動から15秒以内に開放する
  3. C起動装置の作動から30秒以内に開放する
  4. D起動装置の作動から1分以内に開放する
正解と解説を見る

正解:B起動装置の作動から15秒以内に開放する

火災の拡大をいち早く食い止めるため一斉開放弁は信号を受けてから15秒以内に全開になるよう規定されています

この問題の解説ページを開く →

361一斉開放弁の内径が200ミリメートルを超える大型のものにおける開放時間の例外規定はどれか

  1. A大型でも例外なく15秒以内に開放すること
  2. B30秒以内に開放すること
  3. C60秒以内に開放すること
  4. D120秒以内に開放すること
正解と解説を見る

正解:C60秒以内に開放すること

弁体が大きく動かすのに時間がかかるため内径200ミリを超えるものは60秒以内の開放が認められています

この問題の解説ページを開く →

362一斉開放弁の一次側の最高使用圧力が1.0メガパスカル以上1.4メガパスカル以下とされている呼びの区分はどれか

  1. A10K
  2. B16K
  3. C20K
  4. D30K
正解と解説を見る

正解:A10K

JIS規格の呼び圧力10Kの弁は消火設備で広く使用されその使用圧力範囲は最大1.4メガパスカルまでと規定されています

この問題の解説ページを開く →

363一斉開放弁の耐圧力試験において呼び10Kの弁箱に加えるべき水圧と時間はどれか

  1. A1.4メガパスカルを1分間
  2. B2.0メガパスカルを2分間
  3. C3.2メガパスカルを5分間
  4. D4.0メガパスカルを10分間
正解と解説を見る

正解:B2.0メガパスカルを2分間

異常な水撃作用などにも耐えられるよう最高使用圧力を上回る2.0メガパスカルの圧力を2分間加えて漏れや変形がないか確認します

この問題の解説ページを開く →

364一斉開放弁の表示事項として規定されていないものはどれか

  1. A直管に相当する長さで表した圧力損失値
  2. B流水方向を示す矢印
  3. C制御動力に用いる流体の種類
  4. D本体の総質量
正解と解説を見る

正解:D本体の総質量

圧力損失や制御方法などの情報は必須ですが機器の重さそのものを表示する義務はありません

この問題の解説ページを開く →

365閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱体のうちフレームの伸びによる力を利用して栓を支えている構造はどれか

  1. Aヒュージブルリンク型およびグラスバルブ型の両方
  2. Bヒュージブルリンク型のみ
  3. Cグラスバルブ型のみ
  4. Dどちらもフレームの力は利用していない
正解と解説を見る

正解:Aヒュージブルリンク型およびグラスバルブ型の両方

両方式ともアーチ状のフレームが持つ弾力を利用して栓を強く押し付け水漏れを防いでいます

この問題の解説ページを開く →

366閉鎖型スプリンクラーヘッドの取付ねじの規格として正しいものはどれか

  1. A管用平行おねじ
  2. Bメートル並目ねじ
  3. C管用テーパーおねじ
  4. Dユニファイねじ
正解と解説を見る

正解:C管用テーパーおねじ

水密性を高めるため先端に行くほど細くなるテーパーねじが用いられ、ねじ込むことで隙間がなくなります

この問題の解説ページを開く →

367閉鎖型スプリンクラーヘッドの標示温度による色別表示において緑色となる標示温度の範囲はどれか

  1. A75度以上121度未満
  2. B121度以上162度未満
  3. C162度以上200度未満
  4. D200度以上260度未満
正解と解説を見る

正解:D200度以上260度未満

ヘッドの色を見るだけで作動温度が判別できるようになっており緑色は200度以上260度未満の高温用です

この問題の解説ページを開く →

368閉鎖型スプリンクラーヘッドの表示事項で流量定数Kを示す文字や数字が刻印されている理由に関わる定義はどれか

  1. AKはヘッドの作動温度を示す定数だから
  2. BKは一定の放水圧力における放水量の能力を示す定数だから
  3. CKはヘッドの耐用年数を示すから
  4. DKは耐圧試験の強度を示すから
正解と解説を見る

正解:BKは一定の放水圧力における放水量の能力を示す定数だから

流量定数Kは水圧の平方根に乗じることでそのヘッドの放水量が計算できる重要な性能指標です

この問題の解説ページを開く →

369泡消火薬剤の型式と使用温度の組み合わせとして間違っているものはどれか

  1. A耐寒用はマイナス10度以上である
  2. B超耐寒用はマイナス20度以上である
  3. C一般の薬剤はマイナス5度以上である
  4. Dすべての薬剤の上限は40度である
正解と解説を見る

正解:Dすべての薬剤の上限は40度である

夏場の品質低下を防ぐためすべての泡消火薬剤の使用温度の上限は30度以下と厳格に規定されています

この問題の解説ページを開く →

370大容量泡放水砲用泡消火薬剤が規定されている法令区分はどれか

  1. A消防法
  2. B建築基準法
  3. C石油コンビナート等災害防止法施行令
  4. D高圧ガス保安法
正解と解説を見る

正解:C石油コンビナート等災害防止法施行令

大規模なコンビナート施設での特殊な火災を想定しているため消防法ではなくコンビナート向けの法令で規定されています

この問題の解説ページを開く →

371泡消火薬剤の発泡性能試験において低発泡の25パーセント還元時間の規定が1分以上であるのに対し高発泡が3分以上である理由はどれか

  1. A高発泡は水分が多く重いため
  2. B高発泡は空間を長時間泡で満たして窒息状態を維持する必要があるため
  3. C低発泡はすぐに消火できるから還元時間は短くてよい
  4. D法律で理由なく一律に決められている
正解と解説を見る

正解:B高発泡は空間を長時間泡で満たして窒息状態を維持する必要があるため

高発泡は発泡倍率が500倍以上と泡の膜が薄くすぐ壊れてしまうため消火効果を保つための還元時間を厳しくしています

この問題の解説ページを開く →

372泡消火薬剤のB火災消火性能試験において低発泡用が5分以内に消火を完了しなければならないのに対し高発泡用が3分以内とされている理由はどれか

  1. A高発泡は大量の泡で一気に空間を埋め尽くして窒息させるため制圧が早くなければならないから
  2. B低発泡は冷却に時間がかかるから
  3. C高発泡は油と混ざりやすいから
  4. D特に理由はなく実験の結果である
正解と解説を見る

正解:A高発泡は大量の泡で一気に空間を埋め尽くして窒息させるため制圧が早くなければならないから

全域を泡で埋没させる高発泡はその特性上短時間で火災を制圧できる性能が求められます

この問題の解説ページを開く →

373消防用ホースのダブルジャケットの構造として正しいものはどれか

  1. Aホースの内張りを2重にしたもの
  2. B平ホースのジャケットをさらに外側のカバーで被覆したもの
  3. C保形ホースの中に平ホースを通したもの
  4. Dホースの長さを通常の2倍にしたもの
正解と解説を見る

正解:B平ホースのジャケットをさらに外側のカバーで被覆したもの

過酷な現場でホースが擦り切れるのを防ぐためジャケットの外側をもう一つの外筒で保護した強靭なホースです

この問題の解説ページを開く →

374消防用ホースの表示事項において使用圧の文字とともに表示される数値の意味はどれか

  1. Aテスト時にかけた最大の圧力
  2. Bホースを直角に曲げたときの圧力
  3. C直線状態における常用最高使用水圧
  4. D破裂したときの圧力
正解と解説を見る

正解:C直線状態における常用最高使用水圧

現場で安全に使用できる圧力の上限を知るため折れ曲がりのない状態での最高使用水圧が表示されます

この問題の解説ページを開く →

375消防用ホースの設計破断圧に関する規定で正しいものはどれか

  1. A常に使用圧の2倍以上でなければならない
  2. B設計破断圧が使用圧の3倍以上の場合は表示を省略できる
  3. Cすべてのホースに表示義務がある
  4. D設計破断圧は使用圧より低く設定される
正解と解説を見る

正解:B設計破断圧が使用圧の3倍以上の場合は表示を省略できる

十分に高い強度を持ち使用圧の3倍以上の圧力で設計されているホースはその旨の表示を免除されます

この問題の解説ページを開く →

376消防用結合金具の差込式が広く用いられる理由に関わる特徴はどれか

  1. A高圧の油圧配管にも使えるため
  2. Bねじを回す手間がなく押し込むだけで瞬時に接続できるため
  3. C専用の工具がなければ絶対に外れないため
  4. Dどんな太さのホースでも接続できるため
正解と解説を見る

正解:Bねじを回す手間がなく押し込むだけで瞬時に接続できるため

一刻を争う火災現場においてホース同士を素早く確実につなぐことができるため消防隊などで主流となっています

この問題の解説ページを開く →

377消防用結合金具の表示において吸の文字があるものはどのような用途か

  1. A水を放出するためのノズル専用
  2. B泡を吸い込むための金具
  3. Cポンプが水を吸い上げるための硬い吸管用
  4. D空気を吸い込むための金具
正解と解説を見る

正解:Cポンプが水を吸い上げるための硬い吸管用

負圧がかかっても潰れない硬いホースである吸管に接続する金具には誤用を防ぐため吸と表示されます

この問題の解説ページを開く →

378流水検知装置の最高使用圧力に関する規定で呼び10Kのものは1.0から1.4メガパスカルとされていますが呼び16Kの圧力範囲はどれか

  1. A1.0以上1.4以下
  2. B1.6以上2.2以下
  3. C2.0以上2.8以下
  4. D3.2以上4.0以下
正解と解説を見る

正解:B1.6以上2.2以下

より高い水圧がかかる高層ビルなどに対応するため呼び16Kの装置は最大2.2メガパスカルまで使用可能です

この問題の解説ページを開く →

379流水検知装置の試験において耐圧力の保持時間は何分と規定されているか

  1. A1分間
  2. B2分間
  3. C5分間
  4. D10分間
正解と解説を見る

正解:B2分間

規定の圧力を加えた状態で漏水や変形がないことを確認するため2分間の圧力保持が義務付けられています

この問題の解説ページを開く →

380予作動式流水検知装置に加圧空気を補充する装置が必要な場合がある理由として正しいものはどれか

  1. A発泡倍率を上げるため
  2. B二次側の配管に圧力を設定し漏水やヘッドの破損を監視するため
  3. C水を押し出す推力を得るため
  4. D警報を鳴らすための動力とするため
正解と解説を見る

正解:B二次側の配管に圧力を設定し漏水やヘッドの破損を監視するため

二次側を一定の空気圧で保つことで配管の破損などによる空気圧低下を検知し異常を知らせるシステムに使用されます

この問題の解説ページを開く →

381一斉開放弁が起動装置の作動により開く仕組みの特徴として正しいものはどれか

  1. Aモーターの力でゆっくりと開く
  2. B手動でハンドルを回して開く
  3. C水圧のバランスを崩すことでピストン等を動かし一気に全開になる
  4. D熱で金属が溶けて開く
正解と解説を見る

正解:C水圧のバランスを崩すことでピストン等を動かし一気に全開になる

広範囲に一斉に散水するためバイパス管の電磁弁などを開いてシリンダ内の水圧を逃がし水圧を利用して瞬時に弁を開きます

この問題の解説ページを開く →

382閉鎖型スプリンクラーヘッドの標示温度が260度以上の最高温度帯を示す表示色はどれか

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
正解と解説を見る

正解:B

最も高い周囲温度が想定される場所に設置されるこの温度帯のヘッドは黄色で表示されます

この問題の解説ページを開く →

383泡消火薬剤の型式と流動点の関係で超耐寒用泡消火薬剤の流動点はおよそ何度か

  1. Aマイナス5度
  2. Bマイナス12.5度
  3. Cマイナス22.5度
  4. Dプラス7.5度
正解と解説を見る

正解:Cマイナス22.5度

使用温度のマイナス20度を下回るマイナス22.5度付近で流動性を失うよう設計されています

この問題の解説ページを開く →

384合成界面活性剤泡消火薬剤の性状において水素イオン濃度はどの範囲に規定されているか

  1. A1.0から3.0
  2. B4.0から5.5
  3. C6.5から8.5
  4. D9.0から11.0
正解と解説を見る

正解:C6.5から8.5

配管や機器の腐食を防ぐため中性から弱アルカリ性である6.5から8.5の範囲に規定されています

この問題の解説ページを開く →

385たん白泡消火薬剤の粘度の規格値はどれか

  1. A100センチストークス以下
  2. B200センチストークス以下
  3. C400センチストークス以下
  4. D1000センチストークス以下
正解と解説を見る

正解:C400センチストークス以下

ポンプでの吸引や混合器での混ざりやすさを確保するためたん白泡の粘度は400cSt以下と規定されています

この問題の解説ページを開く →

386水成膜泡消火薬剤の25パーセント還元時間の規格値はどれか

  1. A30秒以上
  2. B1分以上
  3. C3分以上
  4. D規定なし
正解と解説を見る

正解:B1分以上

低発泡として使用される水成膜泡はたん白泡と同じく25パーセント還元時間は1分以上とされています

この問題の解説ページを開く →

387消防用ホースの内径規定において呼称65のホースの許容内径範囲はどれか

  1. A51ミリ以上54ミリ以下
  2. B63.5ミリ以上66.5ミリ以下
  3. C76ミリ以上79ミリ以下
  4. D89ミリ以上92ミリ以下
正解と解説を見る

正解:B63.5ミリ以上66.5ミリ以下

屋内消火栓などで多用される呼称65のホースは63.5から66.5ミリメートルの内径を持つよう定められています

この問題の解説ページを開く →

388消防用ホースの内径規定において呼称50のホースの許容内径範囲はどれか

  1. A38ミリ以上41ミリ以下
  2. B51ミリ以上54ミリ以下
  3. C63.5ミリ以上66.5ミリ以下
  4. D76ミリ以上79ミリ以下
正解と解説を見る

正解:B51ミリ以上54ミリ以下

呼称の数値はおおよその内径を示しており呼称50の場合は51から54ミリメートルの範囲となります

この問題の解説ページを開く →

389差込式結合金具のかん合部におけるつめの役割として正しいものはどれか

  1. Aホースを締め付けるため
  2. B差し口と受け口が不用意に外れないようにロックするため
  3. C水を止める弁の役割
  4. D圧力を逃がす安全弁の役割
正解と解説を見る

正解:B差し口と受け口が不用意に外れないようにロックするため

差し込むとスプリングの力でつめが溝に引っ掛かり水圧がかかっても外れない強固な結合を維持します

この問題の解説ページを開く →

390流水検知装置の湿式において検知流量定数80のものが圧力が0.5メガパスカル以下の場合に作動しなければならない流水量はどれか

  1. A50リットル毎分
  2. B60リットル毎分
  3. C80リットル毎分
  4. D100リットル毎分
正解と解説を見る

正解:C80リットル毎分

圧力が低い場合でも確実に検知できるよう定数80のものは80リットル毎分の流水で警報を発するよう規定されています

この問題の解説ページを開く →

391流水検知装置の圧力損失の測定において呼び65の湿式流水検知装置に流す試験流水量はどれか

  1. A200リットル毎分
  2. B550リットル毎分
  3. C900リットル毎分
  4. D1350リットル毎分
正解と解説を見る

正解:B550リットル毎分

配管径に応じた適切な水量を流した際の圧力の低下が0.05メガパスカル以内でなければならないという規定に基づく水量です

この問題の解説ページを開く →

392一斉開放弁の弁箱の耐圧力試験において漏水や変形を生じないことと規定されている時間はどれか

  1. A30秒間
  2. B1分間
  3. C2分間
  4. D5分間
正解と解説を見る

正解:C2分間

規定の圧力をかけた状態で2分間保持し本体の強度や気密性に問題がないことを確認します

この問題の解説ページを開く →

393大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の特徴として正しいものはどれか

  1. A差し込むだけでロックされる
  2. Bねじを何周も回して固定する
  3. Cホースや吸管を一定角度ねじることで素早く結合する
  4. Dボルトとナットで締め付ける
正解と解説を見る

正解:Cホースや吸管を一定角度ねじることで素早く結合する

大口径のホースを迅速に接続するため差し込んでから少しねじるだけでロックされる特殊な構造を採用しています

この問題の解説ページを開く →

394閉鎖型スプリンクラーヘッドのデフレクターの材質に求められる条件はどれか

  1. A軽量で水に浮くこと
  2. B透明で光を通すこと
  3. C強度および耐食性と耐熱性を有すること
  4. D電気をよく通すこと
正解と解説を見る

正解:C強度および耐食性と耐熱性を有すること

火災の熱や放水の圧力に耐え長期間腐食しない材質としてJIS規格の銅合金などが指定されています

この問題の解説ページを開く →
消防設備士乙種2類の全分野一覧へ戻る