第315問閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱体のうち火災の熱で一定温度に達すると破壊または変形する易融性物質を用いたものの名称はどれか
- Aグラスバルブ型
- Bデフレクター型
- Cヒュージブルリンク型
- Dフレーム型
泡消火薬剤の種類(蛋白泡・合成界面活性剤泡・水成膜泡など)と規格値を学ぶ分野です。数値暗記が中心。
この分野の問題80問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.最高周囲温度は標示温度の0.9倍から27.3を引いた値である
周囲の温度が一定以上にならないようヘッドの標示温度を基準に安全余裕を見込んだ計算式が規定されています
この問題の解説ページを開く →正解:B.放出された泡が火災表面を覆い酸素を遮断する窒息効果と冷却効果を併せ持つ
泡が油面を隙間なく覆い空気との接触を断つ窒息効果と泡に含まれる水分による冷却効果が主な消火原理です
この問題の解説ページを開く →正解:A.高発泡は膜が薄く壊れやすいため形状維持能力を厳しく求め3分以上としている
空間を長時間泡で満たす必要があるため壊れやすい高発泡の還元時間は3分以上と長く規定されています
この問題の解説ページを開く →正解:C.ヘッドの開放などで二次側の圧力が低下すると一次側の加圧水が弁を押し開く
常時加圧されている二次側の水が放出されると圧力バランスが崩れ一次側の水流が弁を押し開いて警報を発します
この問題の解説ページを開く →正解:B.火災感知器等の作動信号を受けて初めて弁が開き水が二次側へ送られるから
物理的なヘッドの破損だけでは水が出ず火災感知器の作動という二重の条件を満たして初めて放水される仕組みです
この問題の解説ページを開く →正解:B.感知部の作動が停止し弁体が再閉止するものにあっては信号も停止すること
火災が収まった等で感知器が復旧し自動で弁が閉じるシステムの場合はそれに連動して警報も停止する必要があります
この問題の解説ページを開く →正解:B.水流の力により3時間連続して鳴動させた場合でも機能に支障を生じないこと
火災時に長時間警報を発し続ける必要があるため水力を動力源として3時間の連続鳴動に耐える性能が求められます
この問題の解説ページを開く →正解:B.ヘッド開放から30秒以内に弁が開き1分以内に連続して警報を発する
空気が抜けて弁が開くまでにタイムラグが生じるため30秒以内に弁が開き1分以内に警報を発するという基準があります
この問題の解説ページを開く →正解:B.弁を開放した後に通水が中断した場合でも再び通水できること
消火活動中に水源の切り替えなどで一時的に水が止まってもポンプ再稼働時に支障なく送水を再開できる必要があります
この問題の解説ページを開く →正解:B.高発泡は空間を長時間泡で満たして窒息状態を維持する必要があるため
高発泡は発泡倍率が500倍以上と泡の膜が薄くすぐ壊れてしまうため消火効果を保つための還元時間を厳しくしています
この問題の解説ページを開く →正解:A.高発泡は大量の泡で一気に空間を埋め尽くして窒息させるため制圧が早くなければならないから
全域を泡で埋没させる高発泡はその特性上短時間で火災を制圧できる性能が求められます
この問題の解説ページを開く →正解:B.二次側の配管に圧力を設定し漏水やヘッドの破損を監視するため
二次側を一定の空気圧で保つことで配管の破損などによる空気圧低下を検知し異常を知らせるシステムに使用されます
この問題の解説ページを開く →正解:C.水圧のバランスを崩すことでピストン等を動かし一気に全開になる
広範囲に一斉に散水するためバイパス管の電磁弁などを開いてシリンダ内の水圧を逃がし水圧を利用して瞬時に弁を開きます
この問題の解説ページを開く →