第一種電気工事士 ④ 高圧受電設備

キュービクル式高圧受電設備を中心に、CB形とPF・S形の違いや設備容量制限、主遮断装置の構成を学ぶ分野です。地絡継電装置付き高圧交流負荷開閉器(GR付PAS)による波及事故の防止、断路器(DS)や高圧交流真空電磁接触器といった開閉機器の役割と操作順序、計器用変成器なども頻出テーマです。第一種ならではの高圧設備の知識が集約された分野で、機器名と略号、その目的をセットで押さえることが重要です。本分野は40問を収録しています。

この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

クイズモードで挑戦 →

115高圧受電設備において、金属製箱内に機器一式を収めたものを何と呼ぶか。

  1. A開放形高圧受電設備
  2. B高圧受電盤設備
  3. Cキュービクル式高圧受電設備
  4. D金属箱形受電設備
正解と解説を見る

正解:Cキュービクル式高圧受電設備

高圧受電設備を金属製箱内に収めたものはキュービクル式高圧受電設備である。

この問題の解説ページを開く →

116キュービクル式高圧受電設備を屋外に施設する場合の留意事項はどれか。

  1. A接地工事を施せば考慮する必要はない。
  2. B屋外設置専用の機器を選定すれば考慮不要である。
  3. C箱自体の気密性が高いため考慮不要である。
  4. D雨等の吹き込みを考慮する必要がある。
正解と解説を見る

正解:D雨等の吹き込みを考慮する必要がある。

キュービクル式受電設備を屋外に施設する場合は、雨などの吹き込みを考慮する必要がある。

この問題の解説ページを開く →

117PF・S形において主遮断装置として使用される機器はどれか。

  1. A高圧交流遮断器(CB)
  2. B限流ヒューズ付高圧負荷開閉器(LBS)
  3. C高圧真空電磁接触器
  4. D高圧カットアウト
正解と解説を見る

正解:B限流ヒューズ付高圧負荷開閉器(LBS)

主遮断装置に、限流ヒューズ付高圧負荷開閉器を使用する受電設備はPF・S形である。

この問題の解説ページを開く →

118PF・S形高圧受電設備の設備容量制限はどれか。

  1. A300kVA以下
  2. B500kVA以下
  3. C1000kVA以下
  4. D2000kVA以下
正解と解説を見る

正解:A300kVA以下

PF・S形受電設備は設備容量300kVA以下と制限される。

この問題の解説ページを開く →

119CB形高圧受電設備の設備容量制限はどれか。

  1. A1000kVA以下
  2. B4000kVA以下
  3. C2000kVA以下
  4. D6000kVA以下
正解と解説を見る

正解:B4000kVA以下

高圧交流遮断器(CB)を使用するCB形は、設備容量4000kVA以下と制限される。

この問題の解説ページを開く →

120架空引込みの需要家側で地絡事故が発生した際、波及事故を防ぐために自動遮断する機器はどれか。

  1. A高圧カットアウト(PC)
  2. B断路器(DS)
  3. C限流ヒューズ付高圧負荷開閉器(LBS)
  4. D地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(GR付PAS)
正解と解説を見る

正解:D地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(GR付PAS)

GR付PASは、地絡事故時に波及事故を防ぐため自動遮断する。

この問題の解説ページを開く →

121停電作業の際に電路を開路しておくために用いられ、通電時の開閉が禁止されている機器はどれか。

  1. A高圧真空遮断器(VCB)
  2. B高圧交流負荷開閉器(LBS)
  3. C断路器(DS)
  4. D高圧カットアウト(PC)
正解と解説を見る

正解:C断路器(DS)

断路器は停電作業の際に電路を開路しておく装置であり、通電時の開閉は極めて危険である。

この問題の解説ページを開く →

122高圧交流真空電磁接触器の主な使用目的はどれか。

  1. A短絡事故の遮断
  2. B高頻度開閉
  3. C地絡事故の遮断
  4. D変圧器の一次側保護
正解と解説を見る

正解:B高頻度開閉

高圧交流真空電磁接触器は、高頻度開閉を目的に使用される。

この問題の解説ページを開く →

123PF・S形の高圧負荷開閉器(LBS)に必要な構成要素として、誤っているものはどれか。

  1. A過電流ロック機能
  2. Bストライカによる引外し装置
  3. C高圧限流ヒューズ
  4. D相間・側面の絶縁バリア
正解と解説を見る

正解:A過電流ロック機能

PF・S形の主遮断装置には、過電流ロック機能は必要ない。

この問題の解説ページを開く →

124限流ヒューズが溶断した際に、連動して開閉器を開放し三相欠相を防止する装置はどれか。

  1. A過電流継電器
  2. B遮断容量切替装置
  3. C保護協調装置
  4. Dストライカ引外し装置
正解と解説を見る

正解:Dストライカ引外し装置

限流ヒューズが溶断するとストライカ引外し装置が動作し、三相を開放して欠相を防止する。

この問題の解説ページを開く →

125高圧受電設備の受電用遮断器の遮断容量を決定する根拠となるものはどれか。

  1. A受電用変圧器の定格容量
  2. B受電点の三相短絡電流
  3. C最大負荷電流
  4. D契約電力
正解と解説を見る

正解:B受電点の三相短絡電流

受電用遮断器の容量は、最も大きくなる受電点の三相短絡電流で決定する。

この問題の解説ページを開く →

126高圧進相コンデンサの主な役割はどれか。

  1. A電圧の変圧
  2. B高調波電流の抑制
  3. C負荷の力率改善
  4. D短絡電流の遮断
正解と解説を見る

正解:C負荷の力率改善

高圧進相コンデンサの主な用途は負荷の力率改善である。

この問題の解説ページを開く →

127進相コンデンサ回路に直列リアクトルを施設する目的として、誤っているものはどれか。

  1. A高調波電流による障害防止
  2. B力率の改善
  3. C突入電流の抑制
  4. D電圧波形の歪み改善
正解と解説を見る

正解:B力率の改善

直列リアクトルは高調波電流の防止や突入電流の抑制のために施設するもので、力率改善はコンデンサの役割である。

この問題の解説ページを開く →

128自動力率調整装置のコンデンサ用開閉装置として最も適切なものはどれか。

  1. A高圧交流遮断器(CB)
  2. B高圧交流負荷開閉器(LBS)
  3. C高圧交流真空電磁接触器
  4. D高圧カットアウト(PC)
正解と解説を見る

正解:C高圧交流真空電磁接触器

自動力率調整装置のように高頻度で開閉を行う回路には高圧交流真空電磁接触器が適している。

この問題の解説ページを開く →

129高調波の発生源とならない機器はどれか。

  1. A進相コンデンサ
  2. B交流アーク炉
  3. C動力制御用インバータ
  4. D半波整流器
正解と解説を見る

正解:A進相コンデンサ

進相コンデンサは高調波の発生源ではない。

この問題の解説ページを開く →

130単相変圧器2台を使用して三相200V電源を得る場合の結線方法はどれか。

  1. AY-Y結線
  2. BΔ-Δ結線
  3. CV結線
  4. DY-Δ結線
正解と解説を見る

正解:CV結線

単相変圧器2台を使用して三相電力を得る場合はV結線を用いる。

この問題の解説ページを開く →

131計器用変圧器(VT)の役割はどれか。

  1. A大電流を小電流に変成する
  2. B零相電流を検出する
  3. C短絡電流を遮断する
  4. D高電圧を低電圧に変圧する
正解と解説を見る

正解:D高電圧を低電圧に変圧する

計器用変圧器は高電圧を低電圧に変圧するものである。

この問題の解説ページを開く →

132変流器(CT)の役割はどれか。

  1. A高電圧を低電圧に変圧する
  2. B電力潮流を制御する
  3. C零相電圧を検出する
  4. D大電流を小電流に変成する
正解と解説を見る

正解:D大電流を小電流に変成する

変流器は大電流を小電流に変成するものである。

この問題の解説ページを開く →

133計器用変圧器(VT)の施設上の制約として適切なものはどれか。

  1. A照明電源として使用可能である
  2. B定格負担以下で使用する必要がある
  3. C限流ヒューズは取り付けてはならない
  4. D三相電源の測定には必ず3台必要である
正解と解説を見る

正解:B定格負担以下で使用する必要がある

VTは定格負担以下で使用する必要があり、容量が小さいため照明などの電源には使用できない。

この問題の解説ページを開く →

134通電中の変流器(CT)から電流計を取り外す正しい手順はどれか。

  1. A二次側を短絡し、その後電流計を外す
  2. B電流計を外し、その後二次側を短絡する
  3. C一次側を開放し、その後二次側を短絡する
  4. D接地線を外し、その後電流計を外す
正解と解説を見る

正解:A二次側を短絡し、その後電流計を外す

通電中のCT二次側を開放すると高電圧が発生し危険なため、必ず先に短絡してから作業を行う。

この問題の解説ページを開く →

135短絡保護装置として過電流継電器(OCR)と組み合わせて使用する遮断器はどれか。

  1. A高圧柱上気中開閉器
  2. B高圧カットアウト(PC)
  3. C断路器(DS)
  4. D高圧真空遮断器(VCB)
正解と解説を見る

正解:D高圧真空遮断器(VCB)

短絡保護には過電流継電器と高圧真空遮断器の組み合わせが用いられる。

この問題の解説ページを開く →

136配電用変電所の過電流継電器と保護協調をとるための高圧受電設備の遮断特性として適切なものはどれか。

  1. A変電所より動作時間が常に長いこと
  2. B変電所より常に遅く動作すること
  3. C動作時間は変電所と完全に一致させること
  4. D変電所の動作特性よりも早く動作すること
正解と解説を見る

正解:D変電所の動作特性よりも早く動作すること

保護協調では、配電用変電所より先に受電側の遮断器が動作するように特性を設定する。

この問題の解説ページを開く →

137零相変流器(ZCT)と組み合わせて使用する継電器はどれか。

  1. A過電流継電器(OCR)
  2. B地絡継電器(GR)
  3. C過電圧継電器(OVR)
  4. D比率差動継電器
正解と解説を見る

正解:B地絡継電器(GR)

零相変流器は地絡電流を検出するため地絡継電器と組み合わせて使用する。

この問題の解説ページを開く →

138高圧ケーブルの端末処理に使用されるストレスコーンの役割はどれか。

  1. A水の浸入防止
  2. B機械的強度の補強
  3. C雷サージ電圧の吸収
  4. D遮へい端部の電位傾度緩和
正解と解説を見る

正解:D遮へい端部の電位傾度緩和

ストレスコーンは遮へい端部に集中する電気力線を緩和し電位傾度を均一にする役割がある。

この問題の解説ページを開く →

139ゴムとう管形屋外終端接続部の特徴として正しいものはどれか。

  1. Aストレスコーンを別途作る必要がある
  2. Bがいしを使用しない
  3. Cストレスコーン部が内蔵されている
  4. Dテープ巻による防水処理が必須である
正解と解説を見る

正解:Cストレスコーン部が内蔵されている

ゴムとう管形はストレスコーンが内蔵されているため、現場での製作の手間が省ける。

この問題の解説ページを開く →

140CVTケーブル内部の絶縁体に生じる樹枝状の劣化現象を何と呼ぶか。

  1. Aトラッキング
  2. Bコロナ放電
  3. C水トリー
  4. D絶縁破壊
正解と解説を見る

正解:C水トリー

CVTケーブルの架橋ポリエチレン内部に生じる樹枝状の劣化は水トリーと呼ばれる。

この問題の解説ページを開く →

141避雷器(LA)の接地工事として適切なものはどれか。

  1. AA種接地工事を行い、接地線を太く短くする
  2. B接地線を細く長くする
  3. C限流ヒューズを電源側に施設する
  4. D断路器は施設してはならない
正解と解説を見る

正解:AA種接地工事を行い、接地線を太く短くする

避雷器の接地はサージインピーダンスを低くするため、太く短い接地線を使用する。

この問題の解説ページを開く →

142地中線用地絡継電装置付き高圧交流負荷開閉器(UGS)の特徴として誤っているものはどれか。

  1. A電路に地絡が生じた場合に自動遮断する
  2. B定格短時間耐電流は短絡電流以上のものを選定する
  3. C波及事故を防止するため保安上の協調が必要である
  4. D短絡事故を遮断する能力を有する
正解と解説を見る

正解:D短絡事故を遮断する能力を有する

UGSは地絡事故を遮断する機能は持つが、短絡事故を遮断する能力はない。

この問題の解説ページを開く →

143電力需給用計器用変成器(VCT)の役割はどれか。

  1. A高電圧を低電圧に変圧し、電力量を計量する
  2. B短絡事故時に自動遮断する
  3. C電圧の調整を行う
  4. D電流の位相を変換する
正解と解説を見る

正解:A高電圧を低電圧に変圧し、電力量を計量する

電力需給用計器用変成器(VCT)は、計量のために電圧変圧と電流変成を同時に行う機器である。

この問題の解説ページを開く →

144高圧受電設備において、避雷器の設置が望ましい場所はどこか。

  1. A受電用変圧器の二次側
  2. B断路器の二次側
  3. C架空電線路との引込口近く
  4. D進相コンデンサの回路内
正解と解説を見る

正解:C架空電線路との引込口近く

避雷器は電路が架空電線路に接続されている場合、引込口近くに設置するのが望ましい。

この問題の解説ページを開く →

145PF・S形の主遮断装置において、限流ヒューズの役割はどれか。

  1. A短絡電流を限流遮断する
  2. B過負荷保護
  3. C電圧の定電圧化
  4. D地絡電流の検出
正解と解説を見る

正解:A短絡電流を限流遮断する

PF・S形における限流ヒューズは、短絡電流を限流遮断するために用いられる。

この問題の解説ページを開く →

146高圧進相コンデンサの放電装置を内蔵させる目的はどれか。

  1. A突入電流の抑制
  2. B開路後の残留電荷を放電する
  3. C力率改善効率の向上
  4. D高調波の除去
正解と解説を見る

正解:B開路後の残留電荷を放電する

放電装置は、進相コンデンサ開路後の残留電荷を放電するために必要である。

この問題の解説ページを開く →

147変流器(CT)が通電中に二次側を開放してはならない理由はどれか。

  1. A電流計が破損するため
  2. B電圧がゼロになるため
  3. C短絡電流が発生するため
  4. D巻線が焼損する恐れがあるため
正解と解説を見る

正解:D巻線が焼損する恐れがあるため

通電中にCT二次側を開放すると高電圧が誘起され、巻線が焼損する恐れがある。

この問題の解説ページを開く →

148高圧交流遮断器(CB)の主遮断器としての特徴はどれか。

  1. Aアークを抑制する容器内に電極を収めている
  2. Bアークが発生しない
  3. C限流ヒューズが内蔵されている
  4. D遮断容量が小さい
正解と解説を見る

正解:Aアークを抑制する容器内に電極を収めている

CBは真空容器内に電極を収めることで遮断時のアークを抑制する。

この問題の解説ページを開く →

149高圧カットアウト(PC)が用いられる用途はどれか。

  1. A受電用変圧器の一次側保護
  2. B負荷の力率改善
  3. C高電圧の変成
  4. D短絡事故時の自動遮断
正解と解説を見る

正解:A受電用変圧器の一次側保護

高圧カットアウトは容量の小さい変圧器の一次側保護などに用いられる。

この問題の解説ページを開く →

150計器用変圧器(VT)の定格二次電圧として定められている値はどれか。

  1. A100V
  2. B200V
  3. C110V
  4. D6600V
正解と解説を見る

正解:C110V

計器用変圧器(VT)の定格二次電圧は110Vである。

この問題の解説ページを開く →

151高圧ケーブルの遮へい銅テープ端部に電気力線が集中することで起きる現象はどれか。

  1. A電位傾度の低下
  2. B放熱過多
  3. C絶縁破壊
  4. D突入電流の発生
正解と解説を見る

正解:C絶縁破壊

高圧ケーブルの切断面では遮へい端部に電気力線が集中し、絶縁破壊が起きやすくなる。

この問題の解説ページを開く →

152避雷器(LA)の構成について正しいものはどれか。

  1. A限流ヒューズと必ずセットで設置する
  2. B切り離しが可能な断路器を併設する
  3. Cサージインピーダンスを高く設定する
  4. D接地は不要である
正解と解説を見る

正解:B切り離しが可能な断路器を併設する

避雷器には電路から切り離せるように断路器を施設する必要がある。

この問題の解説ページを開く →

153高圧受電設備の機器を学ぶ際、電気の流れに合わせて整理すべき順序として適切なものはどれか。

  1. A二次側から受電点
  2. B受電点から二次側
  3. C機器の大きさ順
  4. D機器の設置場所順
正解と解説を見る

正解:B受電点から二次側

電気の流れに合わせて受電点から二次側に向かって整理しながら覚えるのが効果的である。

この問題の解説ページを開く →

154高圧交流負荷開閉器(LBS)は、どのような機器と組み合わせて保護装置として機能するか。

  1. A電力ヒューズ
  2. B変流器(CT)
  3. C地絡継電器(GR)
  4. D避雷器(LA)
正解と解説を見る

正解:A電力ヒューズ

LBSは電力ヒューズと組み合わせて高圧交流負荷開閉器として用いる。

この問題の解説ページを開く →
第一種電気工事士の全分野一覧へ戻る