第一種電気工事士 ⑧ 配線図・複線図・高圧単線結線図

高圧受電設備の単線結線図を読み解く力を問う分野です。地絡継電装置付き高圧交流負荷開閉器や零相変流器(ZCT)、変流器(CT)、計器用変圧器(VT)、電力需給用計器用変成器(VCT)など、図記号・文字記号(略号)と機器の役割の対応が中心テーマになります。断路器の操作手順、変流器の一次・二次電流比の計算、電力量計への配線本数なども出題されます。①〜⑦で学んだ機器や法令の知識を図面上で総合的に確認する仕上げの分野です。本分野は40問を収録しています。

この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

クイズモードで挑戦 →

272高圧受電設備において、需要家側の電気設備の地絡事故を検出し、高圧交流負荷開閉器を開放する機器は

  1. ADGR付高圧交流負荷開閉器
  2. B零相変流器
  3. C零相基準入力装置
  4. D地絡方向継電器
正解と解説を見る

正解:ADGR付高圧交流負荷開閉器

需要家側の地絡事故を検出し、高圧交流負荷開閉器を開放するのはDGR付高圧交流負荷開閉器である。

この問題の解説ページを開く →

273零相変流器(ZCT)の役割はどれか

  1. A零相電圧を検出する
  2. B地絡方向を検出する
  3. C地絡電流の大きさを検出する
  4. D零相電流を検出する
正解と解説を見る

正解:D零相電流を検出する

零相変流器(ZCT)は零相電流を検出するための装置である。

この問題の解説ページを開く →

274高圧受電設備において、電力需給用電力量を計量するための変成器の文字記号(略号)は

  1. AVCB
  2. BMCCB
  3. COCB
  4. DVCT
正解と解説を見る

正解:DVCT

電力需給用計器用変成器の文字記号はVCTである。

この問題の解説ページを開く →

275断路器(DS)を操作する際の正しい手順は

  1. A無負荷状態にしてから手動で開放する
  2. B手動で開放してから負荷電流を遮断する
  3. C負荷電流を遮断してから手動で開放する
  4. D負荷電流が流れている状態で自動的に開放する
正解と解説を見る

正解:A無負荷状態にしてから手動で開放する

断路器は負荷電流を遮断する能力がないため、必ず無負荷状態にしてから開放する必要がある。

この問題の解説ページを開く →

276高圧交流遮断器(CB)としてよく使用される機器はどれか

  1. Aガス遮断器(GCB)
  2. B真空遮断器(VCB)
  3. C油遮断器(OCB)
  4. D空気遮断器(ABB)
正解と解説を見る

正解:B真空遮断器(VCB)

高圧受電設備では真空遮断器(VCB)がよく使用される。

この問題の解説ページを開く →

277高圧限流ヒューズ(PF)を計器用変圧器の一次側に設置する主な目的は

  1. A過負荷から保護するため
  2. Bサージ電圧を吸収するため
  3. C電圧変動を抑制するため
  4. D短絡事故が主回路に波及するのを防止するため
正解と解説を見る

正解:D短絡事故が主回路に波及するのを防止するため

高圧限流ヒューズは、計器用変圧器内部の短絡事故が主回路へ波及することを防止するために設置される。

この問題の解説ページを開く →

278変流器(CT)の定格が一次200A・二次5Aであるとき、一次電流が80Aのときの二次電流[A]はいくらか。

  1. A5
  2. B4
  3. C2
  4. D8
正解と解説を見る

正解:C2

二次電流=一次電流×(二次定格/一次定格)=80×5/200=2Aとなる。

この問題の解説ページを開く →

279電力需給用計器用変成器から電力量計への配線について、変流器の部分が4本の場合の電線の本数は

  1. A4本
  2. B6本
  3. C7本
  4. D8本
正解と解説を見る

正解:C7本

電力需給用計器用変成器から電力量計への配線は、変流器の部分が4本の場合は合計7本となる。

この問題の解説ページを開く →

280高圧進相コンデンサ(SC)の金属製外箱に施す接地工事の種類は

  1. AA種接地工事
  2. BB種接地工事
  3. CC種接地工事
  4. DD種接地工事
正解と解説を見る

正解:AA種接地工事

高圧進相コンデンサの金属製外箱にはA種接地工事を施す。

この問題の解説ページを開く →

281避雷器(LA)の接地工事の種類と接地線の最小太さの組合せとして正しいものは

  1. AA種接地・1.6mm
  2. BA種接地・14mm²
  3. CB種接地・2.6mm
  4. DD種接地・14mm²
正解と解説を見る

正解:BA種接地・14mm²

避雷器にはA種接地工事が必要であり、接地線の最小太さは14mm²である。

この問題の解説ページを開く →

282高圧受電設備の機器と設置する接地工事の組合せとして誤っているものは

  1. A高圧進相コンデンサの金属製外箱・C種接地
  2. B変流器の二次側電路・D種接地
  3. C電力需給用計器用変成器の金属製外箱・A種接地
  4. D計器用変圧器の二次側電路・D種接地
正解と解説を見る

正解:A高圧進相コンデンサの金属製外箱・C種接地

コンデンサの金属製外箱にはA種接地工事を施す。

この問題の解説ページを開く →

283高圧カットアウト(PC)を設置できる変圧器の最大容量は

  1. A50kV・A
  2. B300kV・A
  3. C100kV・A
  4. D500kV・A
正解と解説を見る

正解:B300kV・A

高圧カットアウト(PC)は300kV・A以下の変圧器に使用される。

この問題の解説ページを開く →

284進相コンデンサに直列リアクトルを接続したとき、コンデンサの端子電圧はどうなるか。

  1. A電源電圧よりわずかに高くなる
  2. B電源電圧の半分になる
  3. C零になる
  4. D変化しない
正解と解説を見る

正解:A電源電圧よりわずかに高くなる

直列リアクトルの分だけ電圧配分が変わり、コンデンサ端子電圧は電源電圧よりやや高くなる。

この問題の解説ページを開く →

285直列リアクトル(SR)の容量は、標準でコンデンサ容量の何%か

  1. A4%
  2. B6%
  3. C8%
  4. D10%
正解と解説を見る

正解:B6%

直列リアクトルの容量はコンデンサ容量の6%が標準である。

この問題の解説ページを開く →

286高圧絶縁電線(KIP)の構造として正しいものは

  1. A導体・セパレータ・架橋ポリエチレン・ビニルシース
  2. B導体・セパレータ・EPゴム・ビニルシース
  3. C導体・半導電層・架橋ポリエチレン・ビニルシース
  4. D導体・塩化ビニル樹脂混合物・半導電テープ
正解と解説を見る

正解:B導体・セパレータ・EPゴム・ビニルシース

高圧絶縁電線(KIP)は導体、セパレータ、EPゴム(エチレンプロピレンゴム)、ビニルシースで構成される。

この問題の解説ページを開く →

287高圧電路の相確認に使用する測定器は

  1. A継電器試験装置
  2. B放電用接地棒
  3. C高圧検相器
  4. D絶縁抵抗計
正解と解説を見る

正解:C高圧検相器

高圧電路の相確認には高圧検相器を用いる。

この問題の解説ページを開く →

288停電時に高圧進相コンデンサの放電接地を行うために使用する工具は

  1. A高圧検相器
  2. B接地抵抗計
  3. C絶縁棒
  4. D放電用接地棒
正解と解説を見る

正解:D放電用接地棒

停電時にコンデンサの放電接地を行うには放電用接地棒を使用する。

この問題の解説ページを開く →

289配線用遮断器(MCCB)の主な役割は

  1. A低圧電路の地絡電流を検出し遮断する
  2. B電動機の異常温度を検出し停止する
  3. C低圧電路の過負荷及び短絡を検出し遮断する
  4. D回路の電圧を切り換える
正解と解説を見る

正解:C低圧電路の過負荷及び短絡を検出し遮断する

配線用遮断器は低圧電路の過負荷および短絡を検出し、電路を遮断する装置である。

この問題の解説ページを開く →

290三相誘導電動機のY-Δ始動で、始動時に固定子巻線をY結線にする接続方法はどれか。

  1. A2つの巻線端子だけを接続する
  2. B三相巻線を順につないで環状にする
  3. C三相巻線の一端を一括して接続(中性点)し他端を電源につなぐ
  4. Dすべての巻線端子を開放する
正解と解説を見る

正解:C三相巻線の一端を一括して接続(中性点)し他端を電源につなぐ

Y結線は三相巻線の一端を一括して中性点とし、他端を電源に接続する方式である。

この問題の解説ページを開く →

291電磁接触器(MC)において、コイルに電圧がかかったときに開く接点はどれか

  1. A主接点
  2. Bメーク接点
  3. C補助接点
  4. Dブレーク接点
正解と解説を見る

正解:Dブレーク接点

電磁接触器において、コイルへの電圧印加により開く接点はブレーク接点である。

この問題の解説ページを開く →

292電動機の制御回路において、熱動継電器(THR)の役割はどれか

  1. A時間経過後に回路を開閉する
  2. B過電圧を検出し遮断する
  3. C回転方向を反転させる
  4. D設定値を超えた電流が流れたとき開路する
正解と解説を見る

正解:D設定値を超えた電流が流れたとき開路する

熱動継電器(THR)は、設定値を超えた過電流が継続して流れたときに回路を開路して電動機を保護する。

この問題の解説ページを開く →

293電動機の制御回路における「自己保持」とはどのような状態か

  1. A操作したときのみ接点が閉じる状態
  2. B過負荷を自動的に検出し停止する状態
  3. C短絡を自動的に防止する状態
  4. D電磁接触器の状態を持続的に保持する状態
正解と解説を見る

正解:D電磁接触器の状態を持続的に保持する状態

自己保持とは、操作スイッチを離しても電磁接触器の状態を持続的に保持する回路方式である。

この問題の解説ページを開く →

294「インタロック」回路の目的として正しいものはどれか

  1. A短絡事故を防止するため相互に電源回路を切る
  2. B回路の電流値を自動的に調整する
  3. C電動機の回転速度を一定にする
  4. D停電時の誤作動を防止する
正解と解説を見る

正解:A短絡事故を防止するため相互に電源回路を切る

インタロック回路は、相互に電源が同時投入されることによる短絡事故を防ぐために使用される。

この問題の解説ページを開く →

295論理回路において、メーク接点を並列に接続した回路はどれか

  1. AAND回路
  2. BNAND回路
  3. COR回路
  4. DNOR回路
正解と解説を見る

正解:COR回路

メーク接点を並列に接続するとOR回路となる。

この問題の解説ページを開く →

296三相誘導電動機において、正転から逆転運転にする際の適切な手順は

  1. A停止用押しボタンスイッチを押して停止後、逆転用を押す
  2. B逆転用押しボタンスイッチを押してから正転用を押す
  3. C運転中に即座に逆転用押しボタンスイッチを押す
  4. D正転用接触器を切らずに逆転用接触器を投入する
正解と解説を見る

正解:A停止用押しボタンスイッチを押して停止後、逆転用を押す

電動機を逆転させるには、必ず一度停止させてから逆転操作を行う必要がある。

この問題の解説ページを開く →

297三相誘導電動機の制御回路で、運転表示灯が点灯するのはどのようなときか

  1. A運転していないとき
  2. B熱動継電器が作動したとき
  3. C電動機が運転しているとき
  4. D電源が供給されていないとき
正解と解説を見る

正解:C電動機が運転しているとき

運転表示灯は電動機が運転しているときに点灯する。

この問題の解説ページを開く →

298高圧を低圧に変成する変圧器の低圧側電路に、高圧と低圧の混触による危険を防ぐために施す接地工事はどれか。

  1. AA種接地工事
  2. BB種接地工事
  3. CC種接地工事
  4. DD種接地工事
正解と解説を見る

正解:BB種接地工事

高圧と低圧を結合する変圧器の低圧側には、混触時の高電圧侵入を防ぐためB種接地工事を施す。

この問題の解説ページを開く →

299電磁接触器(MC)の主接点の役割として正しいものはどれか。

  1. A過負荷電流を検出して回路を開く
  2. B制御回路の電流を増幅する
  3. C主回路を開閉して電動機に電力を供給する
  4. D設定時間後に接点を切り換える
正解と解説を見る

正解:C主回路を開閉して電動機に電力を供給する

電磁接触器の主接点は主回路を開閉し、電動機などの負荷に電力を供給する。

この問題の解説ページを開く →

300高圧受電設備の単線結線図で、高圧受電設備の機器を保護するための機器配置の順序として、DSとCBを用いる場合の一般的な構成は

  1. ADS→PF
  2. BCB→DS
  3. CDS→CB
  4. DPF→DS
正解と解説を見る

正解:CDS→CB

一般的な構成ではDS(断路器)を電源側、CB(遮断器)を負荷側に配置する。

この問題の解説ページを開く →

301高圧交流負荷開閉器(LBS)が単独で行える操作はどれか。

  1. A負荷電流の開閉
  2. B短絡電流の遮断
  3. C地絡電流の遮断
  4. D変圧器の電圧調整
正解と解説を見る

正解:A負荷電流の開閉

高圧交流負荷開閉器(LBS)は負荷電流の開閉ができるが、短絡電流の遮断はできない。

この問題の解説ページを開く →

302進相コンデンサ投入時に流れる大きな突入電流を抑制するために直列に接続する機器はどれか。

  1. A零相変流器
  2. B放電抵抗
  3. C避雷器
  4. D直列リアクトル
正解と解説を見る

正解:D直列リアクトル

コンデンサ投入時の突入電流は、直列リアクトルを接続して抑制する。

この問題の解説ページを開く →

303「地震時等にブッシングに加わる荷重を軽減する」ための材料はどれか

  1. Aストレスコーン
  2. B可とう導体
  3. Cゴムとう管
  4. Dブラケット・ゴムスペーサ
正解と解説を見る

正解:B可とう導体

可とう導体は、ブッシングに加わる荷重を軽減するためのものである。

この問題の解説ページを開く →

304押しボタンスイッチのメーク接点にMCのメーク接点を並列に接続する回路の主な役割は

  1. A短絡事故の防止
  2. B自己保持機能の付与
  3. Cインターロックの解除
  4. D突入電流の抑制
正解と解説を見る

正解:B自己保持機能の付与

押しボタンスイッチの接点にMCのメーク接点を並列接続することで自己保持回路が構成される。

この問題の解説ページを開く →

305高圧受電設備の図記号で、「W」と書かれた計器の名称は

  1. A電流計
  2. B力率計
  3. C電圧計
  4. D電力計
正解と解説を見る

正解:D電力計

図記号のWはワット(電力)を示し、電力計を表す。

この問題の解説ページを開く →

306高圧受電設備の図記号で、「Cosφ」と書かれた計器の名称は

  1. A電力計
  2. B力率計
  3. C電圧計
  4. D電流計
正解と解説を見る

正解:B力率計

図記号のCosφは力率(cosθ)を示し、力率計を表す。

この問題の解説ページを開く →

307高圧受電設備の図記号で、「RS」や「ST」と書かれたスイッチは何の切換スイッチか

  1. A力率計切換スイッチ
  2. B電流計切換スイッチ
  3. C電力計切換スイッチ
  4. D電圧計切換スイッチ
正解と解説を見る

正解:D電圧計切換スイッチ

RSやSTは線間(相間)を示し、電圧計切換スイッチを表す。

この問題の解説ページを開く →

308三相誘導電動機の制御回路で、故障表示灯が点灯するのはどのようなときか

  1. A運転を開始したとき
  2. B熱動継電器が作動したとき
  3. C正常に停止したとき
  4. Dインターロックが作動したとき
正解と解説を見る

正解:B熱動継電器が作動したとき

故障表示灯は熱動継電器(THR)が作動したときに点灯する。

この問題の解説ページを開く →

309三相誘導電動機において、Y-Δ始動からΔ結線へ切り替わるタイミングを制御する機器はどれか

  1. A電磁接触器
  2. B熱動継電器
  3. C限時継電器
  4. D配線用遮断器
正解と解説を見る

正解:C限時継電器

Y-Δ始動において、タイマー機能を持ち時間を制御するのは限時継電器(タイマー)である。

この問題の解説ページを開く →

310Y-Δ始動において、始動時には何結線か

  1. AY結線
  2. BΔ結線
  3. CV結線
  4. D開放状態
正解と解説を見る

正解:AY結線

Y-Δ始動の始動時はY結線、運転時はΔ結線となる。

この問題の解説ページを開く →

311制御回路図において、論理回路「AND」を構成する接点の接続方法は

  1. Aメーク接点の直列接続
  2. Bメーク接点の並列接続
  3. Cブレーク接点の直列接続
  4. Dブレーク接点の並列接続
正解と解説を見る

正解:Aメーク接点の直列接続

メーク接点を直列に接続するとAND回路となる。

この問題の解説ページを開く →
第一種電気工事士の全分野一覧へ戻る